外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ 126-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.4 联片饰面砖粘贴

5.4.1 联片饰面砖粘贴可采用图5.4.1工艺流程。

图5.4.1 联片饰面砖粘贴工艺流程

5.4.2 基层上的粉尘和污染应处理干净,联片饰面砖粘贴前背面不得有粉状物,在找平层或抹面基层上宜刷结合层。

5.4.3 排砖、分格、弹线应符合下列规定:

    1 应按设计要求和施工样板并以联片饰面砖整片为单位进行排砖、分格、弹控制线;

    2 排砖宜使联片饰面砖中的砖为整砖,对必须用非整砖的部位,非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3。

5.4.4 粘贴联片饰面砖应符合下列规定:

    1 在基层上应用齿形抹刀刮粘结材料,将联片饰面砖背面的缝隙用塑料模片封盖后,满刮粘结材料,然后揭掉缝隙封盖塑料模片,粘贴联片饰面砖,并应压实拍平,粘结层总厚度宜为3mm~8mm;

    2 应从下口粘贴线向上粘贴联片饰面砖;

    3 应在粘结材料初凝前,将联片饰面砖表面的联片纸刷水润透,并应轻轻揭去联片纸,应及时修补表面缺陷,调整缝隙。

5.4.5 填缝应符合下列规定:

    1 填缝材料和接缝深度应符合设计要求,填缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓;

    2 填缝宜按先水平后垂直的顺序进行。

5.4.6 联片饰面砖填缝后应及时将表面清理干净。


条文说明
5.4.1 联片饰面砖的类别不同,具体的工程设计也不同,粘贴工艺也有所差别。本条提出了一般情况下的工艺流程,施工时尚应根据实际情况制定详细的工艺流程。
5.4.4 在基层上用齿形抹刀刮粘结材料是国外通行的粘贴饰面砖方法,优点是粘结材料在刮压下能更好的和基层浸润、渗透,从而提高粘结强度,更重要的是满刮粘结材料能根治目前点粘法普遍缺粘结料的难题,保证粘结质量。联片饰面砖采用这种施工工艺效果更好,能提高工作效率。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475