外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ 126-2015
3.2 找平、粘结、填缝材料
3.2.1 外墙基体找平材料宜采用预拌水泥抹灰砂浆。Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区应采用水泥防水砂浆,其性能应符合国家现行标准 《预拌砂浆》GB/T 25181和《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的规定。
3.2.2 外墙饰面砖粘贴应采用水泥基粘结材料,其性能应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的规定。不得采用有机物为主的粘结材料。
3.2.3 外墙饰面砖填缝材料应符合现行行业标准 《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004的规定,其中外墙外保温系统粘贴外墙饰面砖所用填缝材料的横向变形不得小于1.5mm。
3.2.4 外墙饰面砖伸缩缝耐候密封胶应符合现行国家标准 《石材用建筑密封胶》GB/T 23261的规定。
3.2.1 外墙基体找平材料采用预拌水泥抹灰砂浆可以避免现场量配水泥、砂等组分不准确,质量没有保证的问题,值得鼓励推广;Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区处于我国雨量较多的南方地区,普遍存在外墙饰面砖工程完成后雨水向内墙渗漏的现象,选用具有防水抗渗性的找平材料,在对墙体找平的同时,也对墙面进行了抗渗处理,一般可选用水泥防水砂浆。其他地区亦可参照执行。
3.2.2 外墙饰面砖工程的使用寿命一般都要求在20年以上,选用具有优异耐老化性能的饰面砖粘结材料是先决条件。有机材料性能差异很大,劣质有机材料长期受室外环境影响易发生分子结构改变,如化学键新裂、分子交联等,导致材料老化,粘结性能下降,饰面传脱落。目前在无法杜绝劣质有机材料使用的条件下,以有机材料为主的粘结材料不适合用于粘贴外墙饰面砖。国内外大量的工程实践证明,外墙饰面砖工程采用的水泥基粘结材料具有优异的耐老化性能和综合性能,现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547对该类材料的耐热、耐冻融循环等恶劣条件后的粘结强度都有很高指标要求,能够满足持久安全使用要求。
3.2.3 外墙饰面砖填缝材料对外墙防水和缓冲大面积粘贴的外墙饰面砖胀缩十分重要,应根据工程实际选用合适的填缝材料。外墙外保温系统粘贴外墙饰面砖所用填缝材料应有一定的柔韧性,故本规程要求其横向变形不小于1.5mm。
3.2.4 目前我国外墙饰面砖伸缩缝嵌缝材料使用十分混乱,有的使用沥青类低劣的伸缩缝嵌缝材料不耐久、开裂,有的使用水泥砂浆等硬质材料填缝使伸缩缝失效,本条借鉴国外做法和石材外幕墙经验,要求伸缩缝嵌缝材料采用耐候密封胶,性能应符合现行国家标准《石材用建筑密封胶》GB/T23261的规定。
3.2.4 目前我国外墙饰面砖伸缩缝嵌缝材料使用十分混乱,有的使用沥青类低劣的伸缩缝嵌缝材料不耐久、开裂,有的使用水泥砂浆等硬质材料填缝使伸缩缝失效,本条借鉴国外做法和石材外幕墙经验,要求伸缩缝嵌缝材料采用耐候密封胶,性能应符合现行国家标准《石材用建筑密封胶》GB/T23261的规定。
目录
上节
下节
条文说明