既有建筑绿色改造评价标准 GB/T51141-2015
返 回
变小
变大
底 色
搜索
11.1 一般规定
11.1.1 既有建筑绿色改造评价时,应按本章规定对加分项进行评价。加分项应包括性能提高和创新两部分。
11.1.2 加分项的附加得分应为各加分项得分之和。当附加得分大于10分时,应按10分计。