【已废止】1211灭火器报废规定 GA402-2002
5.1 维护检查的报废评定
灭火器在维护检查时发现有下列情况之一,应报废:
a)筒体外表涂层脱落或锈蚀面积大于或等于筒体总面积的三分之一;
b)无压力指示器;
c)筒体有可见的变形;
d)器头有可见的裂纹;
e)使用说明标志模糊不清或残缺;
f)底座破裂、磨损、腐蚀而失去作用;
g)灭火器的提压把以及阀门等金属件严重腐蚀;
h)无生产日期;
i)无生产许可证或无认证或认可标志;
j)非金属材料器头;
k)按标志上的生产日期算起,已超过10年;
l)由非合法的维修单位维修的灭火器;
m)当法律或法规明令禁止使用时。
- 上一节:5 报废评定
- 下一节:5.2 维修检查的报废评定