7.3 运行与管理

7.3.1 建筑运行管理单位应针对高性能围护结构、新风热回收系统以及建筑用能系统的调节与控制制定专项运行管理方案,并应编制相应运行管理手册。

7.3.2 建筑的运行与管理应在保证设备安全和满足室内环境设计参数的前提下,选择最利于建筑节能的运行方案,并应符合下列规定:

    1 应立足建筑设计,充分利用建筑构件和设备的功能实施控制调节;

    2 应根据室外气象参数和建筑实际使用情况做出动态运行策略调整。

7.3.3 建筑正式投入使用的第一个年度,应进行建筑能源系统调适。系统调适应符合下列规定:

    1 应覆盖主要的季节性工况和部分负荷工况;

    2 应覆盖中控系统及所有联动工作的用能系统和建筑构件;

    3 系统调适宜从正式投入使用开始延续至第三个完整年度结束;

    4 建筑使用过程中,当建筑使用功能发生重大改变或对用能系统进行改造后,应在建筑恢复使用的第一个年度重新进行系统调适。

7.3.4 建筑使用过程中,应对建筑围护结构保温系统及气密性保障等关键部位进行维护和检验,并应符合下列规定:

    1 应避免在外墙或屋面上固定物体,保护保温系统完整性;如确需固定,则必须采取防止产生热桥的措施。

    2 应注意外墙内表面的抹灰层、屋面防水隔汽层及外窗密封条是否完好,气密层是否遭到破坏。若发生气密层破坏,应及时修补或更换密封条。

    3 应定期检查外门窗关闭是否严密,中空玻璃是否漏气,锁扣等五金部件是否松动及其磨损情况。每年应对门窗活动部件和易磨损部分进行保养。

    4 当建筑的门窗洞口或其他气密部位进行了改造或施工时,竣工后应对建筑气密性重新进行测定。

    5 宜定期对围护结构热工性能进行检验,对于热工性能减退明显的部位应及时进行整改。

7.3.5 建筑使用过程中,应根据建筑的能耗数据、建筑的使用情况记录和气象数据,调整运行策略或使用方式。必要时,应对建筑用能系统进行再调适。

7.3.6 过渡季宜关闭新风系统,采用自然通风方式。新风机组的运行管理应符合下列规定:

    1 应根据过滤器两侧压差变化及时清理或更换过滤装置;

    2 应每两年检查一次热回收装置的性能,必要时及时更换,保证热回收效率;

    3 当供暖、制冷设备开启时,宜根据最小经济温差(焓差)控制新风热回收装置的旁通阀开闭。

7.3.7 建筑运行管理单位应对建筑运行参数进行记录和数据分析,并应符合下列规定:

    1 除满足本标准对各项能耗数据的记录要求外,尚应记录建筑同期的人员使用情况、室外环境参数等信息;

    2 每年应对建筑运行数据进行分析,并应与上一年度相应数据进行纵向比对分析,或与相同气候区、相同功能的近零能耗建筑运行数据进行横向比对分析;

    3 能耗数据宜向社会公布。

7.3.8 建筑运行管理单位应编制用户使用手册,并应对业主及使用者进行宣传贯彻。在公共空间,应设公告牌,将与节能有关的用户注意事项等信息进行明示。


条文说明
7.3.1 建筑的节能性能在其漫长的运行阶段体现,对建筑进行科学的维护、管理、运行是保证近零能耗建筑在运行阶段能够达到设计意图的关键环节。因此,每个近零能耗建筑都应根据自身的设计特点和建筑功能特性,制定有针对性的维护、管理、运行方案,保证近零能耗目标的实现。运行管理手册应包含建筑围护结构构造特点及日常维护要求,设备系统的特点、使用条件、运行模式、参数记录及维护要求,二次装修应注意的事项等所有与建筑运行、维护、管理相关的信息。除满足本节要求外,还应满足现行国家标准《空调通风系统运行管理规范》GB50365的规定。根据建筑的使用情况可将手册涉及的工作内容分别落实于管理人员、用户或公共区域提示信息。
7.3.2 建筑的运行管理人员或使用者需要明确建筑设计中与节能和环境相关的各项设计意图,在不同季节、不同气候条件和使用情况下,制定并实施相应的运行策略,以保证建筑运行的节能效果。
7.3.3 近零能耗建筑立足精细化设计,正式投入使用之后,建筑是否能够按设计意图实现高舒适度低能源消耗,取决于能否在最初投入使用的几年进行持续的系统调适。
    本条文所指的“调适”包含了建筑竣工验收后的初步“调试”。“调试”是工程竣工后确认系统各部分联合运转正常的工作环节,即对各个系统在安装、单机试运转、性能检测、系统联合试运转的整个过程中,采用规定的方法完成监测、调整和平衡工作。除此之外,“调适”的重点工作在于建筑正常投入使用后在各典型季节性工况和部分负荷工况下,通过验证和调整,确保各用能系统可以按设计实现相应的控制动作,保证建筑正常高效运转。
    建筑是一个非常复杂的系统,近零能耗建筑更是要求多系统联动控制,因此,建筑最初投入使用的阶段对系统的持续调适是保证近零能耗建筑正常运行必不可少的重要环节。如果条件允许,本标准建议调适工作贯穿最初使用的三个完整年,以便使建筑各系统达到最佳运行效果。
    当近零能耗建筑的功能发生变化时,意味着房间冷热负荷、使用时间表都发生了改变,此时必须对系统进行重新调适。如果有必要,还应对系统进行局部功能的增减,否则建筑无法正常使用。
7.3.4 近零能耗建筑是以高性能围护结构为技术前提的,建筑围护结构保温和气密性能维护是建筑日常运行管理的重点工作。建筑的门窗改造或局部施工存在破坏建筑气密层的风险,因此,对建筑气密性有要求的近零能耗建筑,应在局部施工后重新测定建筑气密性,保证气密性能不降低。建议定期检验围护结构以确保其维持在高性能水平。一般每三年检查一次围护结构的热工性能,对于出现的问题要及时作出整改。极端气候对围护结构的破坏也不容忽视,当遇有高强度极端气候事件发生后,要及时检验围护结构的性能情况,以便采取相应措施。
7.3.5 建筑的实际使用情况各异,实际每一年的气象参数与设计气象参数也存在差距,因此建筑的运行人员或使用者需要根据运行能耗变化情况,及时发现建筑能耗异常情况,对运行策略或使用方式作出调整,进一步提升系统节能运行优化的空间。
    近零能耗建筑各系统实现理想的节能运行是一个在调适中不断完善的过程,当系统状况与实际使用需求出现较大偏差时,应进行全面的再调适。
7.3.6 由于近零能耗建筑具有密闭性较好的围护结构,新风系统成为机械通风模式下室内外唯一的空气交换通道,但对于过渡季,当室外空气条件适宜时,宜关闭新风系统,采用开窗的方式进行自然通风,以降低能耗。
    新风系统的正确运行,对维持室内健康舒适环境有着至关重要的作用。以常见的转轮式空气-空气热回收装置为例,常规的风机与转轮连锁控制,风机启动时转轮也启动,由于转轮热回收装置运行时自身需要消耗能量,而且当室外空气焓值低于室内空气焓值时,室外空气就可用来带走室内的发热量。因此在过渡季或冬季风机启动时转轮立即启动,可能都会使新风回收不必要的能量,而这部分热量仍需制冷机负担。推荐采用温差或焓值控制。显热回收装置按温差计算,全热回收装置按焓差计算。
    夏季工况下,当室外新风的温度(焓值)低于室内设计工况时,不启动转轮热回收装置,开启旁通阀;当室外新风的温度(焓值)高于室内设计工况时,并且当室内外温差(焓差)大于最小经济温差(焓差)时,启动转轮热回收装置,关闭旁通阀。
    冬季工况下,当室外新风的温度(焓值)高于室内设计工况时,不启动转轮热回收装置,开启旁通阀;当室外新风的温度(焓值)低于室内设计工况且室内外温差(焓差)大于最小经济温差(焓差)时,启动转轮热回收装置,关闭旁通阀。只有在转轮热回收装置减少的新风能耗足以抵消转轮本身运行能耗及送、排风机增加的能耗时,运行转轮热交换装置才是节能的。
7.3.7 建筑运行数据记录、分析和公示的基本要求。
    1 建筑的节能性能是在其运行阶段体现的。建筑的运行数据是衡量建筑是否达到设计能耗水平的依据。运行过程中对建筑各用能系统能耗数据的监测是对近零能耗建筑最基本的要求。此外,建筑的使用情况、人员数量、使用方式与设计的一致性、实际的气象条件等因素,都影响建筑的实际运行能耗。因此对上述信息的监测记录是完成建筑能耗分析的基础。
    2 建筑的年运行数据通过与本建筑历史运行数据的对比或与本气候区类似建筑的横向对比,都有助于发现建筑运行的问题,并确定运行改进的方向。
    能耗数据分析时,建筑的设计工况和实际使用情况往往存在较大差距,分析近零能耗建筑是否达到其设计能耗水平时,应根据建筑使用情况、人员数量、使用方式及实际气象参数与设计工况的各物理量对照,建立数学模型对建筑能耗实测值进行标准化修正。
    建筑能耗数据分析一般应区分不同能源种类,按计量的分项进行对照分析及总量分析,并结合使用情况、天气情况和运行情况等寻找造成差异的原因。
    3 近零能耗建筑在目前阶段代表了我国建筑节能的最高水平,也是我国建筑下一步的发展方向和目标,其在全社会的示范意义和对行业引导的重要作用不言而喻。因此,近零能耗建筑的管理工作中很重要的一项是运行数据向社会的公示。
7.3.8 建筑使用者的行为习惯是影响建筑能耗的要素之一。对于住宅类或个人办公室等私人空间,建筑使用者应在入住前了解近零能耗建筑的特点和使用方法;对于公共空间,物业管理部门应在醒目处设公告牌,以便长期和短期使用该空间的人员能够及时了解与节能有关的用户注意事项。
    用户手册中宜包括近零能耗建筑特点的介绍,并对用户使用时的注意事项进行提示。注意事项主要包括以下内容:
    1 避免在外围护结构打膨胀螺栓或钉子。如有孔洞发生,需利用填缝剂立即封堵。
    2 在供暖季,白天需要太阳得热加热房间,不应遮挡窗户,并打开活动遮阳设施。夜间应关闭活动外遮阳装置,避免室内向外的辐射散热。窗户应保持关闭状态,只有在新风系统关闭或室内人员过多引起空气品质不佳时,窗户可短期开启,空气品质恢复正常后应重新关闭。
    3 在供冷季,白天应关窗并放下遮阳装置,主动减少太阳辐射得热;夜间和早上可开窗通风。
    4 过渡季宜关闭新风系统,开窗通风。
    5 始终保持送风口、过流口和排风口畅通,不要随意封堵。
    6 定期检查新风进口风阀、排油烟机的排风自闭阀、门窗密封条等是否完好,保证建筑气密性。
    7 使用节能电器和灯,设备不用时应完全关掉,不要让其处于长期待机状态。
    8 室内温湿度参数应按设计值设定,避免过高或过低。
    9 对使用户式新风系统的建筑,用户手册应提供设备的型号、维修周期及厂家联系方式等信息,并建议用户请厂家专业人员定期对系统清理或更换部件。