家用燃气燃烧器具安装及验收规程 CJJ12-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录B 不同海拔高度H及低压燃具额定压力Pn

表B 不同海拔高度H及低压燃具额定压力Pn

注:1 燃具额定压力Pn为高海拔地区(H=500m~6000m)时低压燃具前的供气压力;

       2 带调压装置的燃具,燃具喷嘴前的燃气压力,可按表B中人工煤气的增大倍数由专业人员在燃具安装前进行调节和设定。


条文说明
    燃具结构不变情况下,海拔高度H=500m时,燃具热负荷降低系数k=0.98;H=1000m时,k=0.95;H=2000m时,k=0.91;H=3000m时,k=0.86;采用区域调压站和楼栋调压箱调高用户灶前压力的办法确保燃具的额定热负荷,比燃具结构尺寸进行调整要方便可行,故海拔高度在500m以上的地区均应调整提高用户的灶前压力。欧洲、美国等国有关标准均规定可用提高压力的办法来保持燃具的热负荷恒定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475