4.4 采暖热水炉

4.4.1 设置采暖热水炉的房间应符合本规程第4.3.1条的规定。卫生间内不得设置采暖热水炉。

4.4.2 采暖热水炉的安装位置应按本规程第4.3.2条的规定执行。

4.4.3 设置采暖热水炉的地面和墙面应按本规程第4.3.3条的规定执行。

4.4.4 燃气管道、冷热水管道和供回水管道的安装除应符合本规程第4.3.4条的规定外,还应符合下列要求:

    1 管道流量和阻力损失应符合设计要求。

    2 采暖热水炉泄压口、溢水口等部位下方应有排水设施;排水过热时,应采取有效的降温措施;炉体排水连接管上不得设置阀门。

    3 供暖系统最低部位应设排水阀(地板采暖除外),密闭式采暖系统的最高部位和散热器上部应设排气阀;系统中至少应设置一个自动排气阀。

    4 供暖系统回水管上应安装过滤器(网)。

    5 炉体采暖供回水管道、给水和燃气管道上应设阀门。

    6 采暖水系统的注水压力不应小于0.1MPa。

    7 安装场所的地面最低点应设地漏。

4.4.5 敞开式采暖系统的膨胀管上严禁设置阀门。

4.4.6 采暖热水炉宜设置室内温度控制器(温控器),控制器安装场所应符合下列要求:

    1 安装在室内温度稳定的区域。可安装在距离地面(1.2~1.5)m的空气流通良好的墙壁上,或将无线型控制器信号输出盒设置在室内温度稳定的区域内。

    2 不应安装在门窗附近和散热器、太阳光直射等辐射热较强的地方,以及儿童可能触及的地方。


条文说明
4.4.1 采暖热水炉属于长时间运行并无人看管的燃具,安全性要求高,故通风较差而又潮湿的卫生间内不允许安装。
4.4.2 采暖热水炉的炉体、烟道等部位的温度与热水器基本等同,故防火间距和防火要求与热水器一样。
4.4.3 设置采暖热水炉的地面和墙面的防火要求与热水器相同。
4.4.4 规定燃气管道、冷热水管道和供回水管道安装时除应符合热水器管道系统的技术要求外,还应考虑采暖方面的特殊要求。
    1 采暖炉运行时间长,燃具同时工作系数比热水器大得多,采暖炉数目1~20时,同时工作系数K=1~0.76,采暖炉数目大于或等于21时,同时工作系数K=0.75;故燃气管道的口径和长度设计时要充分考虑其特性。采暖供回水管道要充分考虑水泵扬程、流量和采暖形式(地板、散热器)等因素。
    2 泄压口、溢水口下方设排水设施的目的为了防止运行过程中泄压、溢流时淹泡的危害;排水过热时要采取掺混等方法降温,以防损坏塑料材质的排水系统;炉体排水连接管上不得设置阀门,当炉内超温、超压安全阀动作时应能及时排水,以防阀门误关炉体超压产生安全事故。
    3 为保证系统正常运行,规定了系统中排水阀和排气阀的设置原则。
    4 本条规定供暖系统回水管上应安装过滤器(网),以避免供暖系统中杂质进入采暖热水炉。
    5 为了方便采暖热水炉的运行、操作和检修,规定了炉体采暖供回水管道、给水和燃气管道上应设阀门。给水管道还应符合相关的规定。
    生活冷水供水水压应符合说明书规定,以保证采暖热水炉的启动和运行安全。现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中规定,卫生器具给水配件承受的最大工作压力为0.6MPa,卫生器具(水嘴、淋浴器等)的最低工作压力为0.05MPa。供水超压时应设减压阀,供水压力低于设备启动和运行压力时应设增压泵。
    6 本款对采暖水系统的注水压力作了规定,采暖水系统的有关技术参数介绍如下:
    (1)水质硬度(钙、镁化合物)为450mg/L。
    (2)注水压力:
    1)冷机注水压力:0.10~0.15MPa,为欧洲常用的24/28型采暖热水炉产品说明书规定;
    2)热机运转压力:0.10~0.15MPa,为欧洲常用的24/28型采暖热水炉产品说明书规定。
    (3)防冻设施:
    采暖热水炉设备进水(回水)温度下降到6℃时,采暖热水炉采暖模式启动;当进水温度达到35℃时,燃烧器熄灭,循环水泵继续运转6min。
    注:上述规定为一般的防冻措施,对不同产品允许有所区别。
    7 采暖热水炉工作时会出现正常排水和事故排水,为了防止排水对室内地板和家具等物品的损害,规定炉体安装场所的地面最低点应设地漏。
4.4.5 为保证开式采暖炉采暖系统的全部充水和安全运行,其水箱一般设置于采暖系统的最高处,其连接管(膨胀管)上严禁设置阀门(现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定)。
4.4.6 为了保证室内舒适温度又不浪费能源,根据国外经验,提出该项规定。温控器一般具备定温和定时功能。