家用燃气燃烧器具安装及验收规程 CJJ12-2013
返 回
变小
变大
底 色

3.3 烟气排放

3.3.1 安装敞开式燃具时,室内容积热负荷指标超过207W/m³时应设置换气扇、吸油烟机等强制排气装置。

    有直通洞口的毗邻房间的容积也可一并作为室内容积计算。

3.3.2 安装半密闭式燃具时,应采用具有防倒烟、防串烟和防漏烟结构的烟道排烟。

3.3.3 安装密闭式燃具时,应采用给排气管排烟。

3.3.4 燃烧所产生的烟气应排至室外,不得排入封闭的建筑物走廊、阳台等部位。


条文说明
3.3.1 我国住宅装修后通风换气一般较差,故使用灶具等敞开式燃具时,要采用换气扇和吸油烟机等将烟气排至室外。室内容积热负荷指标超过207W/m³应设置强制排气装置是现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。室内容积热负荷指标按敞开式燃具额定热负荷除以室内容积计算得出。
3.3.2 半密闭强制排气式燃具和半密闭自然排气式燃具使用的烟道容易发生倒烟、窜烟和漏烟的现象,故烟道结构设计上应充分重视。
3.3.3 自然给排气和强制给排气密闭式燃具用给排气烟道吸气和排烟是燃具运行的必备条件。
3.3.4 规定燃具燃烧烟气不得排入封闭的建筑物走廊、阳台等部位,以防二次污染。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475