建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T17748-2016
返 回
变小
变大
底 色
搜索
7.3 铝材厚度
从试样上剥下铝材作为试件。用最小分度值为0.01mm的测量器具测量铝材的厚度(不应包含涂层等的厚度)。测量点至少包含四角和中心共5个部位。以全部测量值的算术平均值和最小值作为检验结果。
目录
上节
下节
上一节:
7.2 试件制备
下一节:
7.4 外观