普通装饰用铝塑复合板 GB/T22412-2016


5 要求
5.1 铝材厚度
装饰板所用铝材的厚度不应小于0.20mm,厚度允许偏差不应大于0.02mm。
5.2 外观
装饰板外观应整洁,非装饰面无影响产品使用的损伤,装饰面外观应符合表2的要求。

5.3 尺寸允许偏差
装饰板的尺寸允许偏差应符合表3的要求,特殊规格的尺寸允许偏差可由供需双方商定。

5.4 涂层厚度和性能
装饰板的涂层厚度和性能应符合表4的要求。


5.5 物理力学性能
装饰板的物理力学性能应符合表5的要求。

5.6 燃烧性能
阻燃型和高阻燃型装饰板的燃烧性能应符合表6的要求。

目录
上节
下节
- 上一节:4 分类、规格和标记
- 下一节:6 试验方法