铁路房屋建筑设计标准 TB10097-2019
3.13 调度所用房
3.13.1 调度所用房宜设置下列房屋:
1 值班调度主任、车流、计划、机车、列车、客运、货运、电力、供电、车辆、集装箱、特调、军调、动车、施工维修、综合维修等调度房屋。
2 车辆安全监测设备监控室、5T服务器机房、值班备品间,信号、通信、信息及灾害监测用房,牵引供电及电力等房屋。
3 施工维修室、分析室、行车室、安全室、技术教育室、调度交接班及日常培训室、班中会碰头室、调度集中CTC仿真操作室、计算机培训室、调度所会议室、值班调度餐厅、综合室、更衣室、淋浴室、备品室、资料室等房屋。
3.13.2 调度所信号房屋宜设置调度集中(CTC)/列车调度指挥(TDCS)中心机房,CTC/TDCS工区维护中心、电源室、网管中心等房屋。工区房屋宜设置值班室、作业间、更衣室、备品备件室等房屋。
3.13.3 调度所通信房屋应设置设备房屋、检修房屋等。其中,调度所设备房屋宜设置通信机械室、电源室、网管室、监控室、引入室、备件及仪器仪表室房屋;检修房屋宜设置通信工区值班室、作业间、更衣室、备品备件室。
3.13.4 调度所信息房屋宜设置设备房屋、维护中心、网管室、值班室、备品备件室等。其中,设备房屋宜设置信息机房、防灾机房、电源室、信息配线设备间、大屏幕控制室等房屋。
3.13.5 调度所牵引供电及电力房屋宜设置调度室、远动机房、远动检测维护室、电源室和辅助房屋。
3.13.6 设有驻所联络员的调度所应设联络员办公室。
3.13.7 调度所房屋应符合下列规定:
1 调度所应设置监控、门禁等安全设施。
2 值班调度主任、车流、计划、机车、列车、客运、货运、电力、供电、车辆、动车、施工维修、综合维修等各种调度员房屋宜合设调度大厅。
目录
上节
下节
- 上一节:3.12 给水排水用房
- 下一节:3.14 供暖、通风与空气调节用房