外墙保温用锚栓 JG/T366-2012
5 一般要求
5.1 锚栓可用于下列类别的基层墙体:
a)普通混凝土基层墙体(A类);
b)实心砌体基层墙体(B类),包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混凝土墙体;
c)多孔砖砌体基层墙体(C类),包括烧结多孔砖、蒸压灰砂多孔砖砌体墙体;
d)空心砌块基层墙体(D类),包括普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块墙体;
e)蒸压加气混凝土基层墙体(E类)。
5.2 塑料膨胀件和塑料膨胀套管应采用原生的聚酰胺(Polyamide6、Polyamide6.6)、聚乙烯(Polyeth-ylene)或聚丙烯(Polypropylene)制造,不应使用再生材料。
5.3 钢制膨胀件和膨胀套管应采用不锈钢或经过表面防腐处理的碳钢制造;当采用电镀锌处理时,应符合GB/T 5267.1的规定。零件的机械性能、尺寸、公差及粗糙度应符合设计图纸并符合现行相关国家标准的规定。
5.4 不同类别的基层墙体,应选用不同类型的锚栓,并应符合下列要求:
a)C类基层墙体宜选用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓。
b)D类基层墙体应选用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓。
5.5 用于岩棉外墙外保温系统时,宜选用圆盘直径为140mm的圆盘锚栓。
5.6 安装锚栓的基层墙体的厚度,不应小于100mm;基层墙体的厚度不应包括找平层或饰面层厚度。
5.7 锚栓的有效锚固深度不应小于25mm,最小允许边距为100mm,最小允许间距为100mm。
5.8 当实际工程中的基层墙体在材料类型、强度等级、孔洞形状和位置、肋的数量和厚度等方面与附录C中规定的试验用基层墙体试块不同或者无法明确判定时,应通过在工程实际使用的墙体材料上进行拉拔试验,确定锚栓的抗拉承载力标准值,试验方法参见本标准附录B。
5.9 锚栓的最低安装温度应为0℃。
目录
上节
下节