4 检验方法

4.0.1 检测仪器、辅助工具及材料应符合下列规定:

    1 粘结强度检测仪,最大试验拉力宜为10kN,最小分辨单位应为0.01kN,数显式粘结强度检测仪应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG/T 507的规定。

    2 钢直尺的分度值应为1mm。

    3 应具备下列辅助工具及材料:

    1)手持切割锯;

    2)标准块胶粘剂,粘结强度宜大于3.0MPa;

    3)胶带。

4.0.2 断缝应符合下列规定:

    1 现场粘贴饰面砖断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统上粘贴的外墙饰面砖,在加强处理措施符合设计要求或保温系统符合国家和地方标准粘贴外墙饰面砖要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,应切割至加强抹面层表面。

    2 带饰面砖的预制构件断缝应从饰面砖表面切割至饰面砖底凸出的面,深度应一致。

    3 试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割。

4.0.3 标准块胶粘应符合下列规定:

    1 在胶粘标准块前,应清除试样饰面砖表面和标准块胶粘面污渍锈渍并保持干燥。

    2 现场温度低于5℃时,标准块宜预热后再进行胶粘。

    3 胶粘剂应按使用说明书的规定随用随配,在标准块和试样饰面砖表面应均匀涂胶,标准块胶粘时不应粘连断缝,并应及时用胶带固定。

    4 在饰面砖上胶粘标准块应分为基体不带加强或保温现场粘贴饰面砖试样胶粘标准块(图4.0.3-1)、基体带加强或保温现场粘贴饰面砖试样胶粘标准块(图4.0.3-2)和预制构件饰面砖试样胶粘标准块(图4.0.3-3)。

图4.0.3-1 基体不带加强或保温现场粘贴饰面砖试样胶粘标准块示意

1—标准块;2—胶粘剂;3—饰面砖;4—粘结层;5—找平层;6—基体

图4.0.3-2 基体带加强或保温现场粘贴饰面砖试样胶粘标准块示意

1—标准块;2—胶粘剂;3—饰面砖;4—粘结层;5—加强抹面层;6—保温层或低强度基体

4.0.4 粘结强度检测仪的安装(图4.0.4)和检测程序应符合下列规定:

    1 检测前在标准块上应安装带有万向接头的拉力杆。

图4.0.3-3 预制构件饰面砖试样胶粘标准块示意

1—标准块;2—胶粘剂;3—饰面砖;4—混凝土层

    2 应安装专用穿心式千斤顶,使拉力杆通过穿心千斤顶中心并与饰面砖表面垂直。

    3 当调整千斤顶活塞时,应使活塞升出2mm,并应将数字显示器调零,再拧紧拉力杆螺母。

    4 当检测饰面砖粘结力时,应匀速摇转手柄升压,直至饰面砖试样断开,并应按本标准附录A的格式记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值,该值应为粘结力值。

    5 检测后应降压至千斤顶复位,取下拉力杆螺母及拉杆。

图4.0.4 粘结强度检测仪安装示意

1—拉力杆;2—万向接头;3—标准块;4—支架;5—穿心式千斤顶;6—拉力杆螺母

4.0.5 饰面砖粘结力检测完毕后,应按本标准附录A表A.0.1-1~表A.0.1-3确定试样断开状态,测量试样每对切割边的中部距离(精确到1mm),作为试样边长,计算试样面积,并应按本标准附录A表A.0.2的格式记录。当检测结果为本标准表A.0.1-1~表A.0.1-3中代号1或代号2试样断开状态且粘结强度小于标准平均值要求时,应分析原因并在其附近重新选点检测。


条文说明
4.0.1 本条规定了一般情况下所采用的仪器、工具、材料及其应满足的要求。测量试样每对切割边的距离用分度值为1mm的钢直尺即可,没必要用不易操作的游标卡尺。标准块胶粘剂不再限定用环氧系胶粘剂,其他快速固化胶粘剂如双组分改性丙烯酸酯胶也可用,但粘结强度宜大于3.0MPa。
4.0.2 加气混凝土、轻质砌块和轻质墙板等基体强度较低,如果要粘贴外墙饰面砖,必须进行可靠的加强处理,断缝时至少切割至验收合格的加强层表面,可以切人加强层表面内约2mm,但不能切断加强网。普通的粘贴法外墙外保温系统不应粘贴外墙饰面砖,只有在保温层密度、与墙体粘结面积、加强处理措施和饰面砖粘结等符合国家和地方标准有关外墙外保温系统粘贴外墙饰面砖的要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,断缝时才可切割至保温系统抹面层表面。行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158-2013等已经有外墙外保温粘贴饰面砖要求。
    饰面砖直接和混凝土一体浇筑反打而成的带饰面砖预制构件断缝应从饰面砖表面至少切割至与砖底凸出的面齐平,深度应一致,可以多切约2mm。
    试样切割长度和宽度尽可能与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割,要包含可能缺少粘结材料的两条相邻饰面砖边缝。
4.0.3 表面不平整的饰面砖可先用胶粘剂补平表面后,再用胶粘剂胶粘标准块,也可用合适的厚涂层胶粘剂直接胶粘标准块,打磨表面不平整的饰面砖不可取。
4.0.5 试样面积取断缝所包围的区域面积,试样边长取试样每对切割边的中部距离,测量精确到1mm,直线切割边的中部测得的长度值一般接近两端和中部三个测量值的平均值。陶瓷锦砖试样包含陶瓷锦砖之间的灰缝时,试样中的灰缝视作陶瓷锦砖的一部分。当检测结果为本标准表A.0.1-1~表A.0.1-3中代号1或代号2试样断开状态,粘结强度不小于标准平均值且断缝符合要求时,检测结果取断开时的检测值,能表明该试样粘结强度符合标准要求。当饰面砖以里的粘结层等粘结强度很高时,按原标准重新选点检测会持续出现粘结剂与饰面砖或标准块界面断开的代号1断开状态或饰面砖为主断开的代号2断开状态,设法选点检测出代号1或代号2以外的断开状态难实现也没有必要。故只要求当检测结果为本标准表A.0.1-1~表A.0.1-3中代号1或代号2试样断开状态且粘结强度小于标准平均值要求时,才分析原因,采取对光滑饰面砖试样表面切浅道等增强胶粘剂粘结的措施,并重新选点检测。当基体以外的各层粘结强度都很高时,出现本标准表A.0.1-1代号8试样断开状态即基体为主断开是正常现象,基体断开时的检测值也作为粘结强度是否合格的结果。
 