公共建筑节能改造技术规范 JGJ176-2009
返 回
变小
变大
底 色

附录A 冷热源设备性能参数选择

A.0.1 当更换电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水机组或热泵机组时,在额定制冷工况和规定条件下,机组的制冷性能系数(COP)不应低于表A.0.1的规定。

表A.0.1 冷水机组或热泵机组制冷性能系数

A.0.2 当更换电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水机组或热泵机组时,机组综合部分负荷性能系数(IPLV)不应低于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

A.0.3 当更换名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调(热泵)机组时,在名义制冷工况和规定条件下,机组能效比(EER)不应低于表A.0.3中的规定。

表A.0.3 机组能效比

A.0.4 当更换蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组时,机组的性能系数不应低于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

A.0.5 当更换多联式空调(热泵)机组时,机组的制冷综合性能系数不应低于表A.0.5的规定。

表A.0.5 多联式空调(热泵)机组的制冷综合性能系数

注:1 多联式空调(热泵)机组包含双制冷循环和多制冷循环系统。

       2 制冷综合性能系数按《多联式空调(热泵)机组》GB/T 18837规定的工况进行试验和计算。

A.0.6 当更换房间空调器时,其能效等级不应低于表A.0.6的规定。房间空调器的能效等级测试方法应按照现行国家标准《房间空气调节器》GB/T 7725、《单元式空气调节机》GB/T 17758的规定执行。

表A.0.6 房间空调器能效等级

A.0.7 当更换转速可控型房间空调器时,其能效等级不应低于表A.0.7的规定。转速可控型房间空调器能效等级的测试方法应按照现行国家标准《房间空气调节器》GB/T 7725的规定执行。

表A.0.7 转速可控型房间空调器能效等级

注:能效等级的实测值保留两位小数。

A.0.8 当更换锅炉时,锅炉的额定效率不应低于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189的规定。

 

 


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475