公共建筑节能改造技术规范 JGJ176-2009
3.3 采暖通风空调及生活热水供应系统
3.3.1 对于采暖通风空调及生活热水供应系统,应根据系统设置情况,对下列内容进行选择性节能诊断:
1 建筑物室内的平均温度、湿度;
2 冷水机组、热泵机组的实际性能系数;
3 锅炉运行效率;
4 水系统回水温度一致性;
5 水系统供回水温差;
6 水泵效率;
7 水系统补水率;
8 冷却塔冷却性能;
9 冷源系统能效系数;
10 风机单位风量耗功率;
11 系统新风量;
12 风系统平衡度;
13 能量回收装置的性能;
14 空气过滤器的积尘情况;
15 管道保温性能。
3.3.2 采暖通风空调及生活热水供应系统节能诊断应按下列步骤进行:
1 通过查阅竣工图和现场调查,了解采暖通风空调及生活热水供应系统的冷热源形式、系统划分形式、设备配置及系统调节控制方法等信息;
2 查阅运行记录,了解采暖通风空调及生活热水供应系统运行状况及运行控制策略等信息;
3 对确定的节能诊断项目进行现场检测;
4 依据诊断结果和本规范第4章的规定,确定采暖通风空调及生活热水供应系统的节能环节和节能潜力,编写节能诊断报告。
