城市消防远程监控系统 第3部分:报警传输网络通信协议 GB/T26875.3-2011
8.2 信息对象
8.2.1 信息体
8.2.1.1 建筑消防设施系统状态
建筑消防设施系统状态数据结构如图6所示,共4字节。
系统类型标志符为1字节二进制数,取值范围0~255,系统类型定义如表4所示。系统地址为1字节二进制数,取值范围0~255,由建筑消防设施设定。系统状态数据为2字节,低字节传输在前。
8.2.1.2 建筑消防设施部件状态
建筑消防设施部件状态数据结构如图7所示,共40字节。
建筑消防设施系统类型标志、系统地址分别为1字节二进制数,其定义见8.2.1.1。
建筑消防设施部件类型标志符为1字节二进制数,定义如表5所示。
建筑消防设施部件地址为4字节二进制数,建筑消防设施部件状态数据为2字节,低字节先传输。
建筑消防设施部件说明为31字节的字符串,采用GB 18030-2005规定的编码。
8.2.1.3 建筑消防设施部件模拟量值
建筑消防设施部件模拟量值数据结构如图8所示,共10字节。
系统类型标志、系统地址、部件类型、部件地址的定义同8.2.1.2。
模拟量类型为1字节二进制数,取值范围0~255。
模拟量值为2字节有符号整型数,取值范围为-32768~+32767,低字节传输在前。
模拟量类型和模拟量值的具体定义见表6。
8.2.1.4 建筑消防设施操作信息
建筑消防设施操作信息数据结构如图9所示,共4字节。
系统类型标志和系统地址的定义见8.2.1.1。
操作员编号为1字节二进制数,由建筑消防设施定义。
8.2.1.5 建筑消防设施软件版本
建筑消防设施的软件版本数据结构如图10所示,共4字节。
系统类型标志和系统地址定义见8.2.1.1。
主版本号和次版本号分别为1字节二进制数,由建筑消防设施定义。
8.2.1.6 建筑消防设施系统配置情况
建筑消防设施系统配置情况数据格式如图11所示,不定长。
系统类型标志和系统地址定义见8.2.1.1。
系统配置说明部分为字符串,采用GB 18030-2005规定的编码。
8.2.1.7 建筑消防设施系统部件配置情况
建筑消防设施系统部件的配置情况数据格式如图12所示,共38字节。
系统类型标志、系统地址、部件类型、部件地址定义见8.2.1.2。
部件说明为31字节的字符串,采用GB 18030-2005规定的编码。
8.2.1.8 用户信息传输装置运行状态
用户信息传输装置运行状态数据定义格式如图13所示,共1字节。
8.2.1.9 用户信息传输装置操作信息
用户信息传输装置操作信息数据结构如图14所示,共2字节。
操作员编号为1字节二进制数,由联网用户定义。
8.2.1.10 用户信息传输装置软件版本
用户信息传输装置的软件版本数据结构如图15所示,共2字节。
主版本号和次版本号分别为1字节二进制数,由制造商自行定义。
8.2.1.11 用户信息传输装置配置情况
用户信息传输装置的配置情况数据结构如图16所示,用户信息传输装置说明为不定长的字符串,采用GB 18030-2005规定的编码。
8.2.2 时间标签
时间标签数据结构如图17所示。
- 上一节:8.1 数据单元标识符
- 下一节:8.3 数据定义细则