塑料门窗工程技术规程 JGJ103-2008
7.2 安装后的门窗保护
7.2.1 塑料门窗在安装过程中及工程验收前,应采取防护措施,不得污损。门窗下框宜加盖防护板。边框宜使用胶带密封保护,不得损坏保护膜。
7.2.2 已装门窗框、扇的洞口,不得再作运料通道。
7.2.3 严禁在门窗框、扇上安装脚手架、悬挂重物;外脚手架不得顶压在门窗框、扇或窗撑上;严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑。
7.2.4 应防止利器划伤门窗表面,并应防止电、气焊火花烧伤或烫伤面层。
7.2.5 立体交叉作业时,严禁碰撞门窗。
7.2.6 安装窗台板或进行装修时严禁撞、挤门窗。
7.2.1 塑料门窗安装后,若被水泥砂浆等污损,不易清除。若用铲刀等铲刮,易将窗框表面划伤,影响外观质量,所以为了防止塑料门窗表面污损,门窗下框宜加盖防护板,边框宜使用胶带密封保护。
7.2.2 为了防止运料时污损门窗框扇,已装门窗框、扇的洞口,不得再作运料通道。
7.2.3 若在已安装门窗上安放脚手架,悬挂重物及在框扇内穿物起吊,或将外脚手顶压在门窗框扇及门撑上,均易造成门窗变形损坏。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.1 施工安全
- 下一节:8 门窗工程的验收与保养维修