【已废止】小单元建筑幕墙 JG/T216-2007
返 回
变小
变大
底 色

7 试验方法

7.1 物理性能试验方法
7.1.1 抗风压性能试验按GB/T15227的规定进行。抗风压性能试验应在平面内变形性能检验之前进行。
7.1.2 水密性能试验按GB/T15227的规定进行。水密性能定级检验应在抗风压性能检验之前进行。现场淋水试验应符合GB/T21086的有关规定。
7.1.3 气密性能试验按GB/T15227的规定进行。气密性能定级检验应在水密性能检验之前进行。
7.1.4 传热系数试验参照GB/T8484的规定进行。
7.1.5 空气声隔声性能试验参照GB/T8485的规定进行。幕墙试件面积宜为10㎡。
7.1.6 平面内变形性能试验按GB/T18250的规定进行。
7.1.7 振动台试验应按GB18575的规定进行。
7.1.8 耐撞击性能应符合GB/T21086的有关规定。
7.1.9 幕墙采光性能试验参照GB/T11976规定进行,其他光学性能检验按照GB/T18091规定的检验方法进行。
7.2 小单元玻璃幕墙检测方法
7.2.1 隐框小单元玻璃幕墙的玻璃组件的结构胶宽度和厚度尺寸采用钢板尺检测。
7.2.2 隐框及半隐框小单元玻璃幕墙采用空缝结构型式时,结构胶不应外露,采用目视观察。
7.2.3 结构密封胶与基材、面板和附件的粘结性和相容性及成品结构胶粘结性试验按附录A中A.3相关标准的规定进行。
7.2.4 明框小单元玻璃幕墙的玻璃板与附框接口的配合尺寸采用卡尺和深度尺检验。
7.2.5 小单元板块附框上的挂钩与框架上的挂钩有效搭接深度采用卡尺和深度尺检验,当搭接深度小于10mm时观察是否有止退垫块防止搭接处的挂钩脱落。
7.2.6 构件及小单元板块制作工艺质量按表15、16、17、18、19、20、21、22、23的要求检测。
7.2.7 组装工艺质量按表24、25的要求检测。
7.2.8 外观质量按表26、27的要求检测,并应满足6.2.8d)和6.2.8e)的要求,采用目视观察。
7.3 小单元石材幕墙检测方法
7.3.1 构件及小单元石材板块制作工艺质量检测方法:
    a)框架竖向和横向构件的尺寸允许偏差按表15的要求检测;
    b)石材面板的外形尺寸及外观质量按附录A中A.5相应标准的规定检测;
    c)石板安装槽孔的加工尺寸及允许误差按表28的要求检测;
    d)小单元石材板块的组装尺寸及允许偏差按表29的要求检测;
    e)异型材、板的加工按设计要求进行检测;
    f)石板连接部位正反两面均不应出现崩缺、暗裂、窝坑等缺陷,通过目视观察。
7.3.2 组装工艺质量按表24、25的要求检测。
7.3.3 外观质量按表30及6.2.8e)的要求检测,同一立面上板材的色调花纹按设计要求目视观察。
7.4 小单元金属板幕墙检测方法
7.4.1 构件及小单元板块制作工艺质量按表15、31及JGJ133规定检验。
7.4.2 组装工艺质量按表24、25要求检测。
7.4.3 外观质量按表32、33及6.2.8e)的要求检测。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475