建筑玻璃采光顶技术要求 JG/T231-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.7 光伏构件

6.7.1 玻璃采光顶用太阳能光伏构件应符合JG/T492的要求,光伏夹层玻璃应符合GB/T29551的要求,光伏中空玻璃应符合GB/T 29759的要求。
6.7.2 薄膜光伏构件应符合GB/T18911的规定。
6.7.3 晶体硅光伏构件应符合GB/T 9535的规定。
6.7.4 其他形式光伏构件应符合GB15763.3-2009规定的抗冲击性能的要求。
6.7.5 光伏构件上应标有电极标识,表面不应有直径大于3mm的斑点、明显的彩虹和色差。
6.7.6 光伏构件接线盒、快速接头、逆变器、集线箱、传感器、并网设备、数据采集器和通信监控系统应符合JGJ203的规定,连接用电线、电缆应符合GB/T20047.1的规定,且应满足设计要求。
6.7.7 光伏构件用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片应符合JG/T449的规定,并满足设计要求。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475