建筑玻璃采光顶技术要求 JG/T231-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.5 五金件

6.5.1 玻璃采光顶用五金件应符合国家现行有关标准的规定。常用材料标准参见附录A。
6.5.2 玻璃采光顶用五金件除不锈钢材质外,应进行防腐处理。
6.5.3 五金件承载力和使用寿命应能满足设计要求,主要受力五金件应进行承载力验算。
 