铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010
8.2 主控项目
8.2.1 铝合金门窗的物理性能应符合设计要求。
检验方法:检查门窗性能检测报告或建筑门窗节能性能标识证书,必要时可对外窗进行现场淋水试验。
8.2.2 铝合金门窗所用铝合金型材的合金牌号、供应状态、化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面处理及外观质量应符合现行国家标准的规定。
检验方法:观察、尺量、膜厚仪、硬度钳等,检查型材产品质量合格证书。
8.2.3 铝合金门窗型材主要受力杆件材料壁厚应符合设计要求,其中门用型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm,窗用型材主要受力 部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm。
检验方法:观察、游标卡尺、千分尺检查,进场验收记录。
8.2.4 铝合金门窗框及金属附框与洞口的连接安装应牢固可靠,预埋件及锚固件的数量、位置与框的连接应符合设计要求。
检验方法:观察、手扳检查、检查隐蔽工程验收记录。
8.2.5 铝合金门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密。推拉门窗扇应安装防脱落装置。
检验方法:观察、开启和关闭检查、手扳检查。
8.2.6 铝合金门窗五金件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能满足使用要求。
8.2.5 推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重,故规定推拉门窗扇必须设有防脱落措施。
目录
上节
下节
条文说明