铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010
5.3 铝合金门窗玻璃设计
5.3.1 铝合金门窗玻璃设计计算可按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113规定的计算方法执行。
5.3.2 铝型材玻璃镶嵌构造设计应符合下列规定:
图5.3.2-1 单片玻璃、夹层玻璃、真空玻璃最小安装尺寸
a─前、后余隙;b─嵌入深度;c─边缘余隙
1 单片玻璃、夹层玻璃、真空玻璃最小安装尺寸(图5.3.2-1)应符合表5.3.2-1的规定。
2 中空玻璃最小安装尺寸(图5.3.2-2)应符合表5.3.2-2的规定。
表5.3.2-1 单片玻璃、夹层玻璃和真空玻璃最小安装尺寸(mm)
注:夹层玻璃、真空玻璃可按玻璃叠加厚度之和在表中选取。
图5.3.2-2 中空玻璃最小安装尺寸
a─前、后余隙;b─嵌入深度;c─边缘余隙;A─空气层
表5.3.2-2 中空玻璃最小安装尺寸(mm)