辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
返 回
变小
变大
底 色

附录C 管材的选择

C.1 塑料管的选择
C.1.1 塑料管材质和连接方法的选择应以保证工程长期运行的安全可靠为原则,根据塑料管的抗蠕变能力的强弱、许用环应力的大小、工程环境等因素,经综合比较后确定。

C.1.2 塑料管管系列应按表C.1.2-1中使用条件4级以及设计压力选择;管系列值可按表C.1.2-2确定。

表C.1.2-1 塑料管使用条件级别

注:

    *仅当Tmal 不超过65℃时才可使用;

    **当TD、Tmax和Tmal超出本表所给出的值时,不能用本表。

    1 表中所列各使用条件级别的管道系统均应同时满足在20℃和1.0MPa 条件下输送冷水,达到50年使用寿命;

    2 所有加热系统的介质只能是水或者经处理的水。

表C.1.2-2 管系列(S)值

注:

    1 σ 指设计应力;

    2 括号内为理论值,实际选型时考虑到管材实际可行的壁厚因素,进行了圆整。

C.1.3 塑料管公称壁厚应根据本规程第C.1.2条选择的管系列及施工和使用中的不利因素综合确定。管材公称壁厚应符合表C.1.3的要求,并应同时符合下列规定:

    1 对管径大于或等于15mm的管材,壁厚不应小于2.0mm;

    2 需要进行热熔焊接的管材,其壁厚不得小于1.9mm。

表C.1.3 管材公称壁厚 (mm)

续表C.1.3

C.1.4 塑料管的公称外径、最小与最大平均外径,应符合表C.1.4的规定。

表C.1.4 塑料管公称外径、最小与最大平均外径(mm)

C.2 铝塑复合管的选择

C.2.1 铝塑复合管可采用搭接焊和对接焊两种形式。

C.2.2 铝塑复合管长期工作温度和允许工作压力应符合下列规定:

    1 搭接焊式铝塑复合管长期工作温度和允许工作压力应符合表C.2.2-1的规定。

表C.2.2-1 搭接焊式铝塑复合管长期工作温度和允许工作压力

注:

    1 A系指采用中密度聚乙烯(乙烯与辛烯特殊共聚物)材料生产的复合管;

    2 PAP为聚乙烯/铝合金/聚乙烯,XPAP为交联聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯。

    2 对接焊式铝塑复合管长期工作温度和允许工作压力应符合表C.2.2-2的规定。

表C.2.2-2 对接焊式铝塑复合管长期工作温度和允许工作压力

注:

    1 XPAP1:一型铝塑管 聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯;

    2 XPAP2:二型铝塑管 交联聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯;

    3 PAP3:三型铝塑管 聚乙烯/铝/聚乙烯;

    4 PAP4:四型铝塑管 聚乙烯/铝合金/聚乙烯;

    5 RPAP5:五型铝塑管 耐热聚乙烯/铝合金/耐热聚乙烯。

C.2.3 铝塑复合管的公称外径、壁厚与偏差,应符合表C.2.3的规定。

表C.2.3 铝塑复合管公称外径、壁厚与偏差(mm)

续表C.2.3

C.3 无缝铜管的选择

C.3.1 无缝铜管状态和类型的选择应满足系统工作压力。管径小于22mm时,宜选用软态铜管;管径为22mm或28mm时,应选用半硬态铜管。

C.3.2 无缝铜管的公称外径、壁厚与偏差,应符合表C.3.2的规定。

表C.3.2 无缝铜管公称外径、壁厚与偏差(mm)

C.3.3 无缝铜管的最大工作压力应符合表C.3.3的规定。

表C.3.3 无缝铜管的最大工作压力(MPa)

续表C.3.3


条文说明
C.1 塑料管的选择
C.1.1 管材选择时,除考虑许用环应力指标外,还应考虑管材的抗划痕能力、透氧率、蠕变特性和价格等因素,经综合比较后确定。目前,常用塑料管材有PE-X、PE-RT II型、PE-RTI型、PB、PB-R。PP-R管由于所需管壁较厚不易弯曲,地面供暖的加热管不宜采用,常用于生活热水和一般供暖埋地管道。
    管材的蠕变特性对保证管材长期安全可靠的运行至关重要,蠕变数据是材料研发和工程选材的重要依据,蠕变性能好的管材,其在数十年的运行过程中承压能力变化不大。反之,运行时间越长,管材承压能力下降也越严重。塑料管的抗蠕变能力的强弱,可根据塑料管材国家标准中的预测强度参照曲线选择;塑料管许用环应力的大小,可根据表C.1.2-2确定。
    塑料管的连接方式包括熔接式、电熔式和机械式。
    关于管材透氧率,DIN4726的规定值为0.1g/(m³·d)。
C.1.2 表C.1.2-1数据引自《冷热水系统用热塑性塑料管材和管件》GB/T 18991-2003;表C.1.2-2数据根据《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T 19473.2-2004、《冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件》CJ/T 372-2011、《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》GB/T 18992.2-2003及《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》GB/T 28799-2012确定。
    管材的最大允许工作压力可用下面的公式进行计算:
    其中:PPMS:最大允许工作压力,MPa;
    σD:对应使用条件级别下的设计应力,MPa;
    dn:公称外径,mm;
    en:公称壁厚,mm
    示例1:dn 20×en 2.0的PB型管材,应用于使用条件级别4的低温辐射地面采暖领域,最大允许工作压力计算如下:
    示例2:dn 20×en 2.0的PB-R型管材,应用于使用条件级别4的低温辐射地面采暖领域,最大允许工作压力计算如下:
    示例3:dn20×en2.0的PE-X型管材,应用于使用条件级别4的低温辐射地面采暖领域,最大允许工作压力计算如下:
    示例4:dn 20×en 2.0的PE-RTII型管材,应用于使用条件级别4的低温辐射地面采暖领域,最大允许工作压力计算如下:
    示例5:dn 20×en 2.0的PE-RTI型管材,应用于使用条件级别4的低温辐射地面采暖领域,最大允许工作压力计算如下:
C.1.3 考虑目前国内地暖系统施工现状,保证应用的安全性,对管径大于或等于15mm的管材,仍保留了原规程中对于塑料管材壁厚再行加厚的要求。
    表中数值根据《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T 19473.2-2004、《冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件》CJ/T 372-2011、《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》GB/T 18992.2-2003及《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》GB/T 28799-2012确定。
C.1.4 数据取自《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T 19473、《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》GB/T 18992、《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》GB/T28799、《冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件》CJ/T372、《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T 18742。
C.2 铝塑复合管的选择
C.2.1 铝塑复合管是由聚乙烯材料和铝材两种杨氏模量相差很大的材料组成的多层管,在承受内压时,厚度方向的管环应力分布是不等值的,因此不能用S值来选用管材或确定管材的壁厚。内外塑料层和铝管层的最小壁厚取决于管径,壁厚和管径为固定尺寸关系,只能根据长期工作温度和允许工作压力选择不同类别的铝塑管,无法考虑各种使用温度的累计作用。铝塑复合管根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊和对接焊两种形式。
C.2.2 表C.2.2-1引自《铝塑复合压力管》GB/T 18997.1;C.2.2-2引自《铝塑复合压力管》GB/T 18997.2和《铝塑复合压力管(对接焊)》CJ/T159。
C.2.3 表中数据引自现行国家标准《铝塑复合压力管》GB/T 18997。
C.3 无缝铜管的选择
C.3.2 表中数据引自现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033。
C.3.3 表中数据引自现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475