辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
附录A 辐射供暖地面构造图示
A.0.1 混凝土填充式供暖地面构造可按图A.0.1-1和图A.0.1-2设置:

图A.0.1-1 采用塑料绝热层(发泡水泥绝热层)的混凝土填充式热水供暖地面构造
1—加热管;2—侧面绝热层;3—抹灰层;4—外墙;5—楼板或与土壤相邻地面;6—防潮层(对与土壤相邻地面);7—泡沫塑料绝热层(发泡水泥绝热层);8—豆石混凝土填充层(水泥砂浆填充找平层);9—隔离层(对潮湿房间);10—找平层;11—装饰面层

图A.0.1-2 采用泡沫塑料绝热层(发泡水泥绝热层)的混凝土填充式加热电缆供暖地面构造
1—金属网;2—加热电缆;3—侧面绝热层;4—抹灰层;5—外墙;6—楼板或与土壤相邻地面;7—防潮层(对与土壤相邻地面);8—泡沫塑料绝热层(发泡水泥绝热层);9—豆石混凝土填充层(水泥砂浆填充找平层);10—隔离层(对潮湿房间);11—找平层;12—装饰面层
A.0.2 预制沟槽保温板式供暖地面构造可按图A.0.2-1~ 图A.0.2-4设置:

图A.0.2-1 与供暖房间相邻的预制沟槽保温板供暖地面构造
1—加热管或加热电缆;2—楼板;3—可发性聚乙烯(EPE)垫层;4—预制沟槽保温板;5—均热层;6—木地板面层

图A.0.2-2 与室外空气或不供暖房间相邻的预制沟槽保温板供暖地面构造
1—加热管或加热电缆;2—泡沫塑料绝热层;3—楼板;4—可发性聚乙烯(EPE)垫层;5—预制沟槽保温板;6—均热层;7—木地板面层

图A.0.2-3 与土壤相邻的预制沟槽保温板供暖地面构造
1—加热管或加热电缆;2—与土壤相邻地面;3—防潮层;4—发泡水泥绝热层;5—可发性聚乙烯(EPE)垫层;6—预制沟槽保温板;7—均热层;8—木地板面层

图A.0.2-4 与供暖房间相邻的预制沟槽保温板加热电缆供暖地面构造
1—加热电缆;2—楼板;3—预制沟槽保温板;4—均热层;5—找平层(对潮湿房间);6—隔离层(对潮湿房间);7—金属层;8—找平层;9—地砖或石材地面
A.0.3 预制轻薄供暖板供暖地面构造可按图A.0.3-1~ 图A.0.3-4设置:

图A.0.3-1 与供暖房间相邻的预制轻薄供暖板供暖地面构造(一)
1—木龙骨;2—加热管;3—二次分水器;4—楼板;5—可发性聚乙烯(EPE)垫层;6—供暖板;7—木地板面层

图A.0.3-2 与供暖房间相邻的预制轻薄供暖板供暖地面构造(二)
1—木龙骨;2—加热管;3—二次分水器;4—楼板;5—供暖板;6—隔离层(对潮湿房间);7—金属层;8—找平层;9—地砖或石材面层

图A.0.3-3 与室外空气或不供暖房间相邻的预制轻薄供暖板供暖地面构造
1—木龙骨;2—加热管;3—二次分水器;4—泡沫绝热材料;5—楼板;6—可发性聚乙烯(EPE)垫层;7—供暖板;8—木地板面层

图A.0.3-4 与土壤相邻的预制轻薄供暖板供暖地面构造
1—木龙骨;2—加热管;3—二次分水器;4—与土壤相邻地面;5—防潮层;6—发泡水泥绝热层;7—可发性聚乙烯(EPE)垫层;8—供暖板;9—木地板面层
目录
上节
下节
- 上一节:7 运行与维护
- 下一节:附录B 混凝土填充式热水辐射供暖地面单位面积散热量