辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
6.2 竣工验收
6.2.1 竣工验收应在辐射供暖供冷系统性能检测合格后进行。
6.2.2 竣工验收时,应提供下列文件:
1 施工图、竣工图和设计变更文件;
2 主要设备和管材、配件等主要材料的出厂合格证及检验报告;
3 辐射供暖供冷系统性能检测报告;
4 中间验收记录;
5 冲洗和试压记录;
6 工程质量检验评定记录;
7 系统试运行和调试记录;
8 材料和产品的现场复验报告;
9 工程使用维护说明书。
- 上一节:6.1 试运行与调试
- 下一节:7 运行与维护