5.6 水压试验

5.6.1 管道敷设完成,经检查符合设计要求后应进行水压试验,水压试验应符合下列规定:
    1 水压试验应在系统冲洗之后进行,系统冲洗应对分水器、集水器以外主供、回水管道进行冲洗,冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗;
    2 水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施;
    3 水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行;
    4 混凝土填充式地面辐射供暖户内系统试压应进行两次,分别在浇筑混凝土填充层之前和填充层养护期满后进行;预制沟槽保温板、供暖板和毛细管网户内系统试压应进行两次,分别在铺设面层之前和之后进行;
    5 冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
5.6.2 水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,且不渗不漏。
条文说明
5.6.1 辐射供暖供冷系统水压试验是检验其应具备的承压能力和严密性,以确保系统的正常运行。系统水压试验程序是为了确保水压试验得以正确地进行。为了保证除去管道中杂物,使用安全,强调水压试验前冲洗。先冲洗分水器、集水器以外主供、回水管道,以保证较大管道中的杂物不进入室内的加热供冷管系统。
    由于加热供冷管是在填充层及壁面内隐蔽敷设,一旦发生渗漏,将难以处理,因此要求系统隐蔽前和隐蔽后各试压一次。
    冬季在有冻结的地区应采取可靠的防冻措施,以免系统冻损。
5.6.2 辐射供暖供冷系统试验压力和检验方法,引自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。