辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
5.2 施工方案及材料、设备检查
5.2.1 施工单位应编制施工组织设计或施工方案,方案经批准后方可施工。
5.2.2 施工组织设计或施工方案应包括下列内容:
1 工程概况;
2 施工节点图、原始工作面至面层的剖面图、伸缩缝的位置等;
3 主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号及保管存放措施;
4 施工工艺流程及各专业施工时间计划;
5 施工质量控制措施及验收标准,包括绝热层铺设、加热供冷部件安装、填充层铺设、面层铺设、分水器和集水器施工质量,水压试验(电阻测试和绝缘测试),隐蔽前、后综合检查,环路、系统试运行调试和竣工验收等;
6 施工进度计划、劳动力计划;
7 安全、环保、节能技术措施。
5.2.3 辐射供暖供冷系统所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料必须具有质量合格证明文件,其性能技术指标及规格、型号应符合国家现行有关标准和设计文件的规定,并具有国家授权机构提供的有效期内的检验报告。进场时应做检查验收并经监理工程师核查确认。
5.2.4 管材及管件、分水器和集水器及其连接件进场前应对其外观损坏等进行现场复验。
5.2.5 加热供冷管应符合下列规定:
1 管道内外表面应光滑、平整、干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷;
2 管径及壁厚应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。
5.2.6 分水器、集水器及其连接件应符合下列规定:
1 分水器、集水器材料宜为铜质,应包括分、集水干管、主管关断阀或调节阀、泄水阀、排气阀、支路关断阀或调节阀和连接配件等;
2 内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平及其他缺陷。表面电镀的连接件色泽应均匀,镀层应牢固,不得有脱镀的缺陷;
3 金属连接件间的连接和过渡管件与金属连接件间的连接密封应符合现行国家标准《55°密封管螺纹》GB/T 7306的规定;永久性的螺纹连接可使用厌氧胶密封粘接;可拆卸的螺纹连接可使用厚度不超过0.25mm的密封材料密封连接;
4 铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式宜采用卡套式、卡压式或滑紧卡套冷扩式夹紧结构。
5.2.7 预制沟槽保温板、供暖板和毛细管网进场后,应对辐射面向上供热量或供冷量及向下传热量进行复验;加热电缆进场后,应对辐射面向上供热量及向下传热量进行复验。复验应为见证取样送检。每个规格抽检数量不应少于一个。检验方法应符合本规程附录G的规定。
5.2.8 阀门、分水器、集水器组件安装前应做强度和严密性试验,并应符合下列规定:
1 试验应在每批数量中抽查10%,且不得少于1个;对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门应逐个作强度和严密性试验,试验合格后方可使用。
2 强度试验压力应为工作压力的1.5倍,严密性试验压力应为工作压力的1.1倍;强度和严密性试验持续时间应为15s,其间压力应保持不变,且壳体、填料及阀瓣密封面应无渗漏。
5.2.2 施工组织设计或施工方案中应包括基本信息和涉及安全、环保及其他信息,工程概况需包括工程名称、地点、层数、面积、工程量、工期及现场施工条件等。
5.2.6 分水器、集水器为管道系统的分路装置,设有排气阀、泄水阀及关断阀等,属重要部件,应按设计要求进行检查。