4.2 绝热层材料

4.2.1 绝热层材料应采用导热系数小、难燃或不燃,具有足够承载能力的材料,且不应含有殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。

4.2.2 辐射供暖供冷工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料板材主要技术指标应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 聚苯乙烯泡沫塑料板材主要技术指标

续表4.2.2

注:

    1)模塑Ⅱ型密度范围在20kg/m³~30kg/m³之间,Ⅲ型密度范围在30kg/m³~40kg/m³之间;

    2)W200为不带表皮挤塑材料,X150为带表皮挤塑材料;

    3)压缩强度是按现行国家标准《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813要求的试件尺寸和试验条件下相对形变为10%的数值;

    4)导热系数为25℃时的数值;

    5)模塑断裂弯曲负荷或弯曲变形有一项能符合指标要求,熔结性即为合格。

4.2.3 预制沟槽保温板及其金属均热层的沟槽尺寸应与敷设的加热部件外径吻合,且应符合下列规定:

    1 保温板总厚度不应小于表4.2.3的要求;

    2 均热层最小厚度宜满足表4.2.3的要求,并应符合下列规定:

    1)均热层材料的导热系数不应小于237W/(m·K);

    2)加热电缆铺设地砖、石材等面层时,均热层应采用喷涂有机聚合物的,具有耐砂浆性的防腐材料。

表4.2.3 预制沟槽保温板总厚度及均热层最小厚度

注:1 地砖等面层,指在敷设有加热管或加热电缆的保温板上铺设水泥砂浆找平层后与地砖、石材等粘接的做法;木地板面层,指不需铺设找平层,直接铺设木地板的做法。

       2 单层均热层,指仅采用带均热层的保温板,加热管或加热电缆上不再铺设均热层时的最小厚度;双层均热层,指采用带均热层的保温板,加热管或加热电缆上再铺设一层均热层时每层的最小厚度。

4.2.4 发泡水泥绝热层材料应符合下列规定:

    1 水泥宜用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥;当条件受限制时,可采用矿渣硅酸盐水泥;水泥抗压强度等级不应低于32.5;

    2 发泡水泥绝热层材料的技术指标应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 发泡水泥绝热层技术指标

4.2.5 当采用其他绝热材料时,其技术指标应按本规程表4.2.2的规定选用同等效果的绝热材料。


条文说明
4.2.2 表中数据摘自《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1-2002和《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.2-2002。国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006已经对材料的燃烧性能进行了新的分级,但由于对应聚苯乙烯泡沫塑料的标准还未进行修改,仍引用其燃烧性能的数据。
    从表4.2.2可看出,挤塑材料绝热性等指标均好于模塑材料,宜优先选用,但价格较高。采用预制沟槽保温板的供暖地面上部无填充层均衡地面压力,因此规定采用密度和压缩强度较高的材料。
4.2.3 为尽量增加加热管或加热电缆向上的有效散热量,且不影响木地板的直接铺设,规定预制沟槽保温板及其均热层的沟槽尺寸应与敷设的加热管或加热电缆外径吻合。
    限定保温板总厚度是为了限定最薄处最小厚度,以控制向下的传热损失。
    限定均热层最小厚度为0.1mm,主要是为了保证均热层的牢固性。
    均热层要求其导热效果好,一般采用薄铝板或铝箔,因此采用其导热系数作为金属材料的最小限值。
    水泥砂浆找平层对均热层有腐蚀作用,参照预制轻薄供暖板的产品标准,要求采用防腐均热层。