辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
返 回
变小
变大
底 色

3.6 管道水力计算

3.6.1 管道的压力损失可按下列公式计算:

式中:ΔP——加热管的压力损失(Pa);

          ΔPm——摩擦压力损失(Pa);

          ΔPj——局部压力损失(Pa);

          λ——摩擦阻力系数;

          d——管道内径(m);

          l——管道长度(m);

          ρ——水的密度(kg/m³);

          v——水的流速(m/s);

          ζ——局部阻力系数。

 

 

 

3.6.2 铝塑复合管及塑料管的摩擦阻力系数,可按下列公式计算:

式中:λ——摩擦阻力系数;

          b——水的流动相似系数;

        ——实际雷诺数;

          v——水的流速(m/s);

         μt——与温度有关的运动黏度(㎡/s);

      ——阻力平方区的临界雷诺数;

          kd——管子的当量粗糙度(m),对铝塑复合管及塑料管,kd=1×10-5(m);

          dn——管子的计算内径(m);

          dw——管外径(m);

          Δdw——管外径允许误差(m);

          δ——管壁厚(m);

          Δδ——管壁厚允许误差(m)。

3.6.3 铜管的摩擦系数可按下式计算:

式中:λ——摩擦阻力系数;

         Re——雷诺数;

         dn——管子的计算内径(m);

         K——管子的当量粗糙度(m),对铜管,K=1×10-5(m);

         v——水的流速(m/s);

         μt——与温度有关的运动黏度(㎡/s)。

3.6.4 塑料管及铝塑复合管单位长度摩擦压力损失可按本规程附录D选用。

3.6.5 供暖板、毛细管网的压力损失应根据产品检测报告确定。

3.6.6 加热供冷管和供暖板输配管的局部压力损失应通过计算确定,其局部阻力系数可按本规程附录D选用。

3.6.7 热水地面辐射供暖系统分水器、集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa。

3.6.8 对于冬季供暖夏季供冷的辐射供暖供冷系统,水系统设计时,应以夏季供冷工况确定的水流量进行水力计算。


条文说明
3.6.2 该计算方法引自俄罗斯1999年出版的设计与施工规范《采用铝塑复合管供暖系统的设计与安装》。该方法是专门针对铝塑复合管制定的,其他塑料管材可参照计算。计算公式中引入了水的流动相似系数,使比摩阻公式适合于整个湍流区,同时管道内径计算公式考虑了管径与壁厚的制造公差,因此水力计算结果更加符合实际。
    该方法还给出了铝塑复合管常用的局部阻力系数,为局部阻力的计算提供了条件。
3.6.5 预制轻薄供暖板的压力损失包括供暖板内配水、集水装置和加热管两部分之和。
3.6.7 系统阻力的限制,是为了集中供暖系统的水力平衡,也与分户独立热源设备相匹配。每套分水器、集水器环路的总压力损失指自分水器总进水管阀门前起,至集水器总出水管阀门后止,这一区间的总压力损失,其中不包括热量表过滤器和自动调节阀的局部阻力。
目录 上节 下节 条文说明