辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
返 回
变小
变大
底 色

3.2 地面构造

3.2.1 辐射地面的构造做法应根据其设置位置和加热供冷部件的类型确定,不同类型辐射供暖地面构造做法可按本规程附录A选用。辐射地面的构造应由下列全部或部分组成:

    1 楼板或与土壤相邻的地面;

    2 防潮层(对与土壤相邻地面);

    3 绝热层;

    4 加热供冷部件;

    5 填充层;

    6 隔离层(对潮湿房间);

    7 面层。

3.2.2 直接与室外空气接触的楼板或与不供暖供冷房间相邻的地板作为供暖供冷辐射地面时,必须设置绝热层。

3.2.3 供暖供冷辐射地面构造应符合下列规定:

    1 当与土壤接触的底层地面作为辐射地面时,应设置绝热层。设置绝热层时,绝热层与土壤之间应设置防潮层;

    2 潮湿房间的混凝土填充式供暖地面的填充层上、预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板供暖地面的面层下,应设置隔离层。

3.2.4 地面辐射供暖面层宜采用热阻小于0.05m²·K/W的材料。

3.2.5 混凝土填充式地面辐射供暖系统绝热层热阻应符合下列规定:

    1 采用泡沫塑料绝热板时,绝热层热阻不应小于表3.2.5-1的数值;

表3.2.5-1 混凝土填充式供暖地面泡沫塑料绝热层热阻

    2 当采用发泡水泥绝热时,绝热层厚度不应小于表3.2.5-2的数值。

表3.2.5-2 混凝土填充式供暖地面发泡水泥绝热层厚度(mm)

3.2.6 采用预制沟槽保温板或供暖板时,与供暖房间相邻的楼板,可不设置绝热层。其他部位绝热层的设置应符合下列规定:

    1 土壤上部的绝热层宜采用发泡水泥;

    2 直接与室外空气或不供暖房间相邻的地板,绝热层宜设在楼板下,绝热材料宜采用泡沫塑料绝热板;

    3 绝热层厚度不应小于表3.2.6的数值。

表3.2.6 预制沟槽保温板和供暖板供暖地面的绝热层厚度

3.2.7 混凝土填充式辐射供暖地面的加热部件,其填充层和面层构造应符合下列规定:

    1 填充层材料及其厚度宜按表3.2.7选择确定;

    2 加热电缆应敷设于填充层中间,不应与绝热层直接接触;

    3 豆石混凝土填充层上部应根据面层的需要铺设找平层;

    4 没有防水要求的房间,水泥砂浆填充层可同时作为面层找平层。

表3.2.7 混凝土填充式辐射供暖地面填充层材料和厚度

3.2.8 预制沟槽保温板辐射供暖地面均热层设置应符合下列规定:

    1 加热部件为加热电缆时,应采用铺设有均热层的保温板,加热电缆不应与绝热层直接接触;加热部件为加热管时,宜采用铺设有均热层的保温板;

    2 直接铺设木地板面层时,应采用铺设有均热层的保温板,且在保温板和加热管或加热电缆之上宜再铺设一层均热层。

3.2.9 采用供暖板时,房间内未铺设供暖板的部位和敷设输配管的部位应铺设填充板。采用预制沟槽保温板时,分水器、集水器与加热区域之间的连接管,应敷设在预制沟槽保温板中。

3.2.10 当地面荷载大于供暖地面的承载能力时,应会同土建设计人员采取加固措施。


条文说明
3.2.2 强制性条文。为减少辐射地面的热损失,直接与室外空气接触的楼板、与不供暖房间相邻的地板,必须设置绝热层。
3.2.3 设置绝热层、防潮层、隔离层的要求。
    当地面荷载特别大时,与土壤接触的底层的绝热层有可能承载能力不够,考虑到土壤热阻相对楼板较大,散热量较小,一般情况下均应设置绝热层。
    为保证绝热效果,规定绝热层与土壤间设置防潮层。对于潮湿房间,混凝土填充式供暖地面的填充层上,预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板供暖地面的地面面层下设置隔离层,以防止水渗入。
3.2.4 面层热阻的大小,直接影响到地面的散热量。实测证明,在相同供热条件和地板构造的情况下,在同一个房间里,以热阻为0.02㎡·K/W左右的花岗石、大理石、陶瓷砖等作面层的地面散热量,比以热阻为0.10㎡·K/W左右的木地板为面层时要高30%~60%;比以热阻为0.15㎡·K/W左右的地毯为面层时要高60%~90%。由此可见,面层材料对地面散热量的巨大影响。为了节省能耗和运行费用,采用地面辐射供暖供冷方式时,要尽量选用热阻小于0.05㎡·K/W的材料做面层。
    混凝土填充式供暖地面适宜采用瓷砖或石材等热阻较小的面层,不适宜采用架空木地板面层。采用加热电缆地面供暖时,地面上不适宜铺设地毯,避免面层热阻过大,导致电缆温度过高,不仅影响电缆寿命,还易形成安全隐患。
    预制沟槽保温板和供暖板供暖地面的特点是较轻薄、占据室内空间少,可直接铺设木地板,保温板或供暖板以及木地板面层均为干法施工,方便快捷,如采用瓷砖或石材面层为湿法施工,还需增加水泥砂浆找平层等厚度,且水泥砂浆均热层有腐蚀作用。因此除住宅厨房、卫生间等不适宜使用木地板的场合外,预制沟槽保温板和供暖板供暖地面均建议采用木地板面层,以避免湿作业。
3.2.5 为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,本条给出了绝热层的最低要求。当绝热层采用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板时,其对应厚度见表1。当工程条件允许时,适宜在此基础上再增加10mm。采用其他泡沫塑料类绝热材料时,可根据其导热系数,按热阻相当的原则确定厚度。聚苯乙烯泡沫塑料板主要技术指标见本规程第4.2节。
    考虑发泡水泥和聚苯乙烯泡沫塑料绝热材料供暖地面构造的不同特点,不要求两种类型的绝热层热阻相当。
3.2.6 预制沟槽保温板或供暖板本身由泡沫塑料绝热材料构成,由于不需设填充层,加热部件上部热阻相对较小,向上的有效散热量比例与混凝土填充式供暖地面相比差距不大,因此如下层为供暖房间,不需另外设置绝热层;如铺设在与土壤接触的底层地板上,发泡水泥绝热层厚度可比混凝土填充式地面供暖时少5mm,以免占据室内高度过多。
    采用预制沟槽保温板或供暖板时,在土壤或楼板上部不宜采用泡沫塑料板作绝热层,是为了避免保温板或供暖板与聚苯乙烯泡沫塑料板铺设在一起易产生相对位移,并为了保护面层不开裂。土壤上部采用发泡水泥容易与保温板或供暖板牢固结合;直接与室外空气接触的楼板在下面做外保温可与外墙外保温连为一体;与不供暖房间相邻的地板也宜在地板下表面贴池沫塑料绝热板。
    表中绝热层厚度为最小厚度。当工程条件允许时,模塑聚苯乙烯泡沫塑料板厚度适宜再增加10mm。
3.2.7 填充层的作用主要有二:一是保护加热管或加热电缆;二是使热量能比较均衡地传至地面,从而使地面的表面温度趋于均匀。为了达到以上目的,要求填充层有一定的厚度。由于填充层的厚度,直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑的初投资,所以不宜太厚。
    填充层材料及其厚度应根据采用的绝热层材料和加热部件类型确定。采用发泡水泥绝热层时,因绝热层相对较厚,宜减少上部填充层厚度,因此推荐采用能够做得较薄的水泥砂浆。发泡水泥绝热层和水泥砂浆填充层之间有较好的结合性,即使填充层厚度较薄,也不会产生开裂。
    规定加热电缆设在填充层中间,保证加热电缆与绝热材料之间有一定的填充层材料,是为了加强电缆向四周散热,避免供暖地面上部被地毯等遮挡不能向上散热,紧贴电缆的绝热层又阻挡向下散热时,产生加热电缆局部过热现象,影响加热电缆的寿命。为此将加热电缆的豆石混凝土填充层最小厚度由原规程的35mm增至40mm。
    无论采用何种填充层,如填充层施工平整度符合铺设木地板的要求,可直接铺设木地板,否则需找平后再铺木地板。豆石混凝土的豆石粒径较大,结合性不好,一般面层为地砖或石材时还需另设与面层粘接的找平层(厚度约25mm,其中最上为约5mm的粘接层)。
    没有防水要求的非潮湿房间,水泥砂浆填充层可同时作为面层找平层,以减少地面上部厚度和热阻,因此水泥砂浆填充层施工要求平整度高,采用地砖或石材面层时,可直接用约5mm厚的粘接层与地砖等粘接,且水泥砂浆填充(找平)层应与面层施工同时进行。
3.2.8 预制沟槽保温板均热层材料常用铝箔和铝板,均热层材料的导热系数一般要大于237W/(m·K)。均热层可使加热部件产生的热量均匀地散开,形成均匀热辐射面而不会使发热体本身温度过高,尤其是电发热体;铺设在加热电缆之下时,使加热电缆不直接接触保温板,保证热量均匀地散开。铝箔厚度的选取可参考表2。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475