建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
1 总则
1.0.1 为规范建筑工程防滑地面设计、施工及验收,做到技术先进、经济合理、安全环保,保证工程质量,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建的建筑工程中建筑室内外防滑地面的设计、施工及验收。
1.0.3 建筑地面工程的防滑设计、施工及验收除符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建的建筑工程中建筑室内外防滑地面的设计、施工及验收。
1.0.3 建筑地面工程的防滑设计、施工及验收除符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.1 建筑防滑地面工程是一项保证人身安全,关系到社会和谐稳定的工程,同样是评价世界级大城市的一个重要的验收标准。与国外发达国家相比,甚至与某些发展中国家相比,在旅游饭店及公共建筑的地面防滑方面我们有一定差距,过去传统观念是地面华丽,尤其在室内还要求光亮(光泽度要高),因此,在室内地面光亮、光滑,室外因雨雪天气和浴室、厕所因湿滑地面造成很多人身事故。为此,“两会”很多提案呼吁尽快编制相关的国家标准,规范地面防滑工程设计与施工,保障人身安全。目前,只有室外市政工程对地面防滑有相关的规定,国内相关建筑设计规范对地面防滑都没有十分明确的要求。本规程就是规范室内外工程防滑地面的设计、施工和质量验收的一个标准,将所有人们行走的地面按防滑风险安全程度分为四个等级,供设计、施工、监理等单位采用。
1.0.2 本标准在编制过程中,进行了大量调查,参考了国内外的研究成果和标准进行了大量验证试验和工程现场实测,听取了各行业专家意见,总结了施工经验。本标准将对国内新建、扩建和改建的建筑地面工程设计、施工、监理等工作起到指导作用。因为,凡是人们行走的地面都应具备防滑的功能。对室内外地面防滑工程设计、施工和验收起到规范性作用。本规程涉及下列工程建筑地面:
1 公共建筑类别
1)办公、科研建筑
①政府办公建筑;②企业、事业办公建筑;③各类科研建筑;④招商、社区服务建筑(不含体育场、馆、比赛场地专用地面)。
2)商业建筑
①百货商场、综合商场建筑;②自选超市、菜市场类建筑;③餐馆、饮食店、食品店建筑。
3)服务建筑
①金融、银行、邮电建筑;②招待所、培训中心建筑;③宾馆、饭店、旅馆建筑;④洗浴、美容、美发建
筑;⑤殡仪馆建筑等。
4)文化建筑
①剧场、影院建筑;②音乐厅建筑;③礼堂、会议中心建筑。
5)交通建筑
①空港航站楼建筑;②铁路客运站建筑;③汽车客运站建筑;④地铁客运站建筑;⑤港口、码头客运站建筑。
6)医疗建筑
①综合医院、专科医院建筑;②疗养院建筑;③康复中心建筑;④急救中心建筑。
7)学校建筑
①高等、中等专业院校建筑;②小学、中学建筑;③托儿所、幼儿园建筑;④聋哑、盲人学校建筑。
8)园林建筑
①城市广场、街心花园建筑;②城市公园、游乐园与旅游景点建筑;③动物园、海洋馆、植物园类建筑。
2 居住建筑类别
①高层住宅建筑;②中高层住宅建筑;③低层住宅建筑;④高层公寓建筑;⑤中高层公寓建筑;⑥职工宿舍建筑;⑦学生宿舍建筑;⑧老年居住建筑。
3 工业建筑
生产车间、储库、人行通道以及办公、科研、宿舍、浴室等建筑。
4 市政室外工程
人行道、步行街、室外广场、停车场等。
上述工程交付使用后,因工作环境、使用环境、天气、温度及人为因素等造成室内外地面防滑等级变化不在本规程控制范围之列。
既有建筑改建地面工程,改建后地面防滑性能验收应符合本规程的要求。
1.0.3 本规程与国家现行的标准包括室外地面和建筑底层地面及楼层地面工程、装饰装修工程、防水工程等标准和规程相符合。
本规程根据国外相关标准规定和对国内地面工程的现场实测数据,确定了室外地面和室内潮湿地面以防滑值,室内干态地(楼)面以摩擦系数划分防滑安全等级。能够起到防滑作用,确保人身安全。本标准在国内首次提出防滑安全等级,应该在今后实施过程中不断发现问题,进行修正和完善。
目录
上节
下节
条文说明