单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
6.6 防水层空铺压顶法施工
6.6.1 压铺层铺设前,防水层上应设置保护层。
6.6.2 保护层可空铺在防水层上,搭接宽度不应小于80mm,并应完全覆盖防水层。
6.6.3 空铺压顶法施工的基层包括现浇混凝土、水泥砂浆、硬质绝热板材等,基层应坚实、平整、干净、干燥,不应有疏松、开裂、空鼓等现象。
6.6.4 防水卷材的收头部位、屋面周边及穿出屋面设施部位,应采用压条或垫片与基层固定,或与基层满粘,粘结宽度不应小于800mm。
6.6.5 块体压铺材料的拼缝宽度宜为10mm,板缝处理应先用砂浆填缝至一半高度,再用1∶2水泥砂浆勾成凹缝。
6.6.1 压铺材料与防水卷材或绝热材料之间应设置保护层,避免铺设压铺材料过程中破坏防水卷材或绝热材料。
6.6.2 保护层本身具有一定形变,并且在施工过程和使用中可能产生位移,因此需要进行搭接和采用点焊或胶粘带连接。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.5 防水层满粘法施工
- 下一节:7 质量验收