单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
6.2 隔汽层
6.2.1 隔汽材料可采用空铺、机械固定或粘结等方法铺设。
6.2.2 当隔汽层采用聚乙烯膜、聚丙烯膜或复合金属铝箔时,可空铺于屋面板上,并应符合下列规定:
1 隔汽层施工前,基层应清理干净;
2 隔汽材料的搭接宽度不应小于100mm;在搭接和收口部位、屋面开孔及周边部位的隔汽层应采用宽度不小于10mm的防水密封胶粘带密封;
3 隔汽层铺设应松弛、平顺;并应采用压辊压实。
6.2.3 当采用防水垫层材料作隔汽层时,可空铺或满粘铺设,搭接缝应满粘。
6.2.4 当屋面有女儿墙时,周边隔汽层应沿墙面向上连续铺设,高出绝热层上表面不应小于150mm。
6.2.2 2 隔汽层需连成一体方能起到整体隔汽作用。考虑到隔汽层材料变形、施工误差以及踩踏等施工影响,隔汽材料的搭接宽度需要100mm,密封胶粘带需要粘贴在接缝中间。
6.2.3 卷材类隔汽层可采用高分子或沥青类材质,并满足国家相关标准要求。由于卷材隔汽层上有其他构造层次,因此作为隔汽层的卷材只需空铺即可。
防水涂料也可以作为隔汽层使用,厚度不宜小于1mm。采用涂膜做隔汽层时,涂料应涂刷均匀,涂层应无堆积、起泡和露底现象。
目录
上节
下节
条文说明