单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.7 细部构造

5.7.1 细部构造设计应满足使用功能、温差变形、施工环境条件和工艺的可操作性等要求。

5.7.2 檐口、檐沟外侧下端及女儿墙压顶内侧下端等部位均应做滴水处理。

5.7.3 机械固定法细部构造设计应符合下列规定:

    1 山墙和女儿墙泛水卷材宜铺设至外墙顶部边沿 (图5.7.3-1);也可设置泛水,高度不应小于250mm,并应采用金属压条收口后密封,墙体顶部应采用盖板覆盖 (图5.7.3-2)。

图5.7.3-1 山墙和女儿墙 (a)

1-复合成品压檐;2-泛水;3-固定件;4-防水卷材;5-收边加强钢板;6-绝热层;7-隔汽层

    2 檐口部位应设置外包泛水,外包泛水应包至隔汽层下方(图5.7.3-3)。

图5.7.3-2 山墙和女儿墙 (b)

1-墙体;2-密封胶;3-收口压条及螺钉;4-泛水;5-金属压条;6-防水卷材;7-收边加强钢板;8-绝热层

图5.7.3-3 檐口

1-外墙填缝;2-收口压条及螺钉;3-泡沫堵头;4-泛水;5-封边钢板;6-防水卷材;7-收边加强钢板;8-隔汽层;9-绝热层

    3 穿出屋面设施构造应符合下列规定:

    1)当穿出屋面设施开口尺寸小于500mm时,泛水应直接与屋面防水卷材焊接或粘结,泛水高度应大于250mm,并应采用不锈钢金属箍箍紧 (图5.7.3-4)。

    2)当穿出屋面设施开口尺寸大于或等于500mm时,穿出屋面设施开口四周的防水卷材应采用金属压条固定,每条金属压条的固定钉不应少于2个,泛水应直接与屋面防水卷材焊接或粘结,泛水高度应大于250mm,并应采用不锈钢金属箍箍紧 (图5.7.3-5)。

图5.7.3-4 穿出屋面设施 (a)

1-隔汽层;2-隔汽层连接胶带;3-绝热层;4-成品泛水;5-不锈钢金属箍 (密封);6-密封胶;7-热风焊接

图5.7.3-5 穿出屋面设施 (b)

1-隔汽层;2-隔汽层连接胶带;3-金属压条;4-不锈钢金属箍或金属压条 (密封);5-成品泛水;6-热风焊接;7-收边加强钢板;8-绝热层

    4 变形缝内应填充泡沫塑料,缝口应放置聚乙烯或聚氨酯泡沫棒材,并应设置盖缝防水卷材 (图5.7.3-6)。

图5.7.3-6 变形缝

1-金属压条;2-聚乙烯或聚氨酯泡沫棒材;3-发泡聚氨酯;4-盖缝防水卷材;5-金属V形板

    5 水落口构造应符合下列规定:

    1)直式水落口卷材覆盖条应与水落口和卷材粘结牢固(图5.7.3-7);

图5.7.3-7 直式水落口

1-隔汽层;2-收边加强钢板;3-金属压条;4-雨箅子;5-覆盖条;6-热风焊接;7-隔汽层连接胶带;8-成品水落口

    2)横式水落口应伸出墙体,覆盖条与防水卷材和水落口连接处应粘结牢固 (图5.7.3-8)。

5.7.4 满粘法细部构造设计应符合下列规定:

    1 墙体与屋面交接处的泛水部位应采用压条固定,并应采用覆盖条覆盖;

图5.7.3-8 横式水落口

1-胶粘剂;2-雨箅子;3-焊接接缝

    2 当山墙侧墙无泛水板时,宜在墙顶处收口,并应采用密封胶密封;当有泛水板时,应在泛水板下方收口,并应采用密封胶密封 (图5.7.4-1)。

图5.7.4-1 山墙

1-金属板盖板及螺钉;2-压条及固定螺钉;3-防水卷材

    3 高低跨变形缝 (图5.7.4-2)应符合下列规定:

    1)变形缝内应填充泡沫塑料,缝口应放置聚乙烯或聚氨酯泡沫棒材,并应设置盖缝防水卷材;

    2)当变形缝两侧为墙体时,墙体应伸出绝热层不小于100mm。

图5.7.4-2 高低跨变形缝

1-密封胶;2-收口压条及固定螺钉;3-聚乙烯泡沫棒;4-压条及固定螺钉;5-防水卷材

5.7.5 满粘法施工的檐口、女儿墙、穿出屋面设施、变形缝、水落口等细部构造设计宜按本规程第5.7.3条的规定执行。

5.7.6 空铺压顶法细部构造设计应符合本规程第5.7.3条和第5.7.4条的规定。

 

 


条文说明
5.7.1 细部构造设计要遵循“多道设防、复合用材、连续密封、局部增强”的原则。细部构造主要包括山墙、女儿墙、檐口、檐沟和天沟、泛水、水落口、变形缝、穿出屋面设施等部位。
5.7.3 本条列出了采用机械固定法施工的山墙、女儿墙、檐口、穿出屋面设施、变形缝、水落口等典型细部构造的一般做法,如有特殊施工要求,可按照其要求对细部构造的处理作适当调整。
    1 山墙和女儿墙的泛水宜铺设到外墙顶部的边沿,对顶部形成全包,以满足防水要求。
    4 变形缝处的防水层,伸缩变形较大,铺设盖缝防水卷材时应适当宽松。
5.7.4 本条列出了采用满粘法施工的山墙、高低跨变形缝的一般做法,如材料供应商有特殊施工要求,可对细部构造的处理作适当调整。其他细部构造节点部位可参照机械固定法的一些做法施工。
5.7.6 空铺压顶法的细部构造做法与机械固定法和满粘法的细部构造做法没有区别,可以参照设计。