单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.9 其他材料

4.9.1 聚酯无纺布或丙纶无纺布等柔性隔离层材料的单位面积质量不宜小于120g/m²。
4.9.2 自粘泛水材料应符合现行行业标准 《自粘聚合物沥青泛水带》JC/T1070和 《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942的规定。
4.9.3 接缝密封防水应采用高弹性、低模量和耐老化的密封材料。
4.9.4 当防水卷材采用空铺压顶法施工时,保护材料可采用单位面积质量不小于300g/m²的无纺布。
条文说明
4.9.1 隔离层材料一般可采用聚酯无纺布覆盖绝热材料,推荐选用不小于80g/㎡的长纤纺粘法聚酯无纺布或不小于120g/㎡的短丝针刺法聚酯无纺布,也可选用经防水卷材生产商根据隔离效果确认的隔离材料。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475