单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
返 回
变小
变大
底 色
搜索
4.7 覆盖材料
4.7.1 B1、B2级绝热材料的不燃覆盖层宜采用耐火石膏板、玻镁防火板和水泥加压板,其厚度不应小于10mm。
4.7.2 当覆盖层采用配筋细石混凝土时,其强度等级不应小于C20,厚度不应小于40mm。
条文说明
4.7.1 单层防水卷材屋面工程使用的覆盖材料,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定。