采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
11.3 清洗
11.3.1 应根据采光顶或金属屋面表面的积灰污染程度,确定其清洗次数,但每年不应少于一次。
11.3.2 清洗采光顶或金属屋面应按采光顶、金属屋面使用维护说明书要求选用清洗液。
11.3.3 清洗过程中不得撞击和损伤采光顶或金属屋面的表面。
11.3.4 光伏采光顶、光伏屋面宜由专业人员指导进行清洗。
目录
上节
下节
- 上一节:11.2 检查与维修
- 下一节:附录A 金属屋面物理性能试验方法