采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
3 日常与定期的维护、保养要求;
4 主要结构特点及易损零部件更换方法;
5 备品、备件清单及主要易损件的名称、规格;
6 承包商的保修责任。
11.1.2 在采光顶或金属屋面交付使用前,在业主有要求时,工程承包商应为业主培训维修、维护人员。
11.1 一般规定
11.1.1 采光顶、金属屋面工程竣工验收时,承包商应向业主提供使用维护说明书,应包括下列内容:
1 采光顶或金属屋面的设计依据、主要性能参数及结构的设计使用年限;
2 使用注意事项、光伏系统电气安全注意事项;1 采光顶或金属屋面的设计依据、主要性能参数及结构的设计使用年限;
3 日常与定期的维护、保养要求;
4 主要结构特点及易损零部件更换方法;
5 备品、备件清单及主要易损件的名称、规格;
6 承包商的保修责任。
11.1.2 在采光顶或金属屋面交付使用前,在业主有要求时,工程承包商应为业主培训维修、维护人员。
11.1.3 采光顶或金属屋面交付使用后,业主应根据使用维护说明书的相关要求及时制定采光顶或金属屋面的维修、保养计划与制度。
11.1.4 外表面的检查、清洗、保养与维修应符合现行行业标准《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168的相关规定。凡属高空作业者,应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。
11.1.5 光伏系统的运行、维护和保养应由相关专业公司进行,并配备专人进行系统的操作、维护和保养管理工作。禁止调整控制器参数。蓄电池充放电状态失常时,应由有关生产厂家进行检查和调整。
条文说明
11.1.1 为了使采光顶或金属屋面在使用过程中达到和保持设计要求的功能,确保不发生安全事故,本规程规定承包商应提供给业主使用维护说明书,作为工程竣工交付内容的组成部分,指导采光顶或金属屋面的使用和维护。
11.1.2 随着我国幕墙和金属屋面行业的发展,新产品越来越多,结构形式也越来越复杂,技术含量越来越高,对维修、维护人员的要求也越来越高。本条要求工程承包商在工程交付使用前应为业主培训合格的维修、维护人员。
11.1.3 采光顶或金属屋面在正常使用时,业主应根据使用维护说明书及本规程的相关要求,制定维修保养计划与制度,保证其安全性与功能性要求。主要包括:日常维护与保养;定期检查和维修;地震、台风、火灾后的全面检查与修复。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11 保养和维修
- 下一节:11.2 检查与维修