采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
返 回
变小
变大
底 色

9.9 安全规定

9.9.1 采光顶与金属屋面的安装施工除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定外,还应符合施工组织设计中规定的各项要求。
9.9.2 安装施工机具在使用前,应进行安全检查。电动工具应进行绝缘电压试验。手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验。
9.9.3 采用脚手架施工时,脚手架应经过设计,并应与主体结构可靠连接。
9.9.4 与主体结构施工交叉作业时,在采光顶与金属屋面的施工层下方应设置防护网。
9.9.5 现场焊接作业时,应采取可靠的防火措施。
9.9.6 采用吊篮、马道施工时,应符合下列要求:
    1 施工吊篮、马道应进行设计,使用前应进行严格的安全检查,符合要求方可使用;马道两侧的护栏高度不得小于1100mm,底部应铺厚度不小于3mm的防滑钢板,并连接可靠;
    2 施工吊篮、马道不宜作为垂直运输工具,并不得超载;
    3 不宜在空中进行施工吊篮、马道检修;
    4 不宜在施工马道内放置带电设备,不得利用施工马道构件作为焊接地线;
    5 施工工人应戴安全帽、配带安全带。

条文说明
9.9.1 采光顶与金属屋面的安装施工应根据相关技术标准的规定,结合工程实际情况,制定详细的安全操作规程,确保施工安全。
9.9.2 施工机具在使用前,应进行安全检查,确保机具及人员的安全。
9.9.3 采用脚手架施工时,脚手架应经过设计和必要的计算,在适当的部位与主体结构应可靠连接,保证其足够的承载力、刚度和稳定性。
9.9.4 采光顶与金属屋面安装,经常与主体结构施工、设备安装或室内装饰交叉作业,为保证施工人员安全,应在采光顶与金属屋面的施工层下方设置防护网进行防护。
9.9.5 本条对现场焊接作业提出要求,防止施工现场发生火灾。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475