采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
返 回
变小
变大
底 色

9.1 一般规定

9.1.1 采光顶与金属屋面安装前,应对主体结构进行测量,经验收合格后方可进行安装施工。
9.1.2 采光顶与金属屋面的安装施工应编制施工组织设计,应包括下列内容:
    1 工程概况、组织机构、责任和权利、施工进度计划和施工程序安排(包括技术规划、现场施工准备、施工队伍及有关组织机构等);
    2 材料质量标准及技术要求;
    3 与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案;
    4 搬运、吊装方法、测量方法及注意事项;
    5 试验样品设计、制作要求和物理性能检验要求;
    6 安装顺序、安装方法及允许偏差要求,关键部位、重点难点部位施工要求,嵌缝收口要求;
    7 构件、组件和成品的现场保护方法;
    8 质量要求及检查验收计划;
    9 安全措施及劳动保护计划;
    10 光伏系统安装、调试、运行和验收方案;
    11 相关各方交叉配合方案。
9.1.3 采光顶与金属屋面工程的施工测量放线应符合下列要求:
    1 分格轴线的测量应与主体结构测量相配合,及时调整、分配、消化测量偏差,不得积累;放线时应进行多次校正;
    2 应定期对安装定位基准进行校核;
    3 测量应在风力不大于4级时进行。
9.1.4 安装过程中,应及时对采光顶与金属屋面半成品、成品进行保护;在构件存放、搬运、吊装时不得碰撞、损坏和污染构件。

条文说明
9.1.1 采光顶与金属屋面属于外围护结构,为保证安装施工质量,要求主体结构应满足采光顶与金属屋面安装的基本条件,并符合有关结构施工质量验收规范的规定。
9.1.2 安装施工是保证采光顶与金属屋面工程质量的关键,又是多工种的联合施工,和其他分项工程施工难免有交叉和衔接的工序。因此,为保证采光顶与金属屋面的安装施工质量,要求安装施工承包单位单独编制采光顶与金属屋面的施工组织设计方案。
9.1.3 采光顶与金属屋面的施工测量,主要强调:
    1 采光顶与金属屋面分格轴线的测量应与主体结构测量相配合,主体结构出现偏差时,采光顶与金属屋面的分格线应根据主体结构偏差及时调整、分配、消化,不得积累。采光顶与金属屋面的形状大多不规则,而且主体结构的施工难免出现偏差,所以在测量时应绘制精确的设计放样详图,对曲面结构的采光顶与金属屋面,要严格控制中心点和纵横控制轴线,并进行复核定位。采光顶与金属屋面为空间定位,测量放线时使用高精度定位仪器能保证测量放线的准确性。
    2 定期对采光顶与金属屋面的安装定位基准进行校核,以保证安装基准的正确性,避免因此产生安装误差。
    3 对采光顶与金属屋面的测量,如果风力大于4级,容易产生不安全因素或测量不准确等问题。
9.1.4 对加工好的半成品、成品构件进行保护,在构件存放、搬运、吊装时,应防止碰撞、损坏、污染构件。在室外储存时更应采取有效保护措施。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475