采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
8.6 隐框采光顶组件
8.6.1 硅酮结构密封胶固化期间,不应使结构胶处于单独受力状态。组件在硅酮结构密封胶固化并达到足够承载力前不应搬运。
8.6.2 硅酮结构密封胶完全固化后,隐框玻璃采光顶装配组件的尺寸偏差应符合表8.6.2的规定。
表8.6.2 结构胶完全固化后隐框玻璃组件的尺寸允许偏差(mm)


续表8.6.2

条文说明
8.6.1 硅酮结构密封胶在长期重力荷载作用下承载力很低,固化前强度更低,而且硅酮结构密封胶在重力作用下会产生明显的变形。若使硅酮结构密封胶在固化期间处于受力较大的状态,会造成粘结失效等安全隐患。因此在加工组装过程中应采取措施减小结构胶所承受的应力。注胶后的隐框组件可采用周转架分块安置;如直接叠放时,要求放置垫块直接传力,并且叠放层数不宜过多。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.5 明框采光顶组件
- 下一节:8.7 金属屋面板