7.7 光伏组件及光伏系统

7.7.1 点支承光伏组件的电池片(电池板)至孔边的距离不宜小于50mm;框支承光伏组件电池片(电池板)至玻璃边的距离不宜小于30mm。
7.7.2 光伏采光顶电线(缆)、电气设备的连接设计应统筹安排,安全、隐蔽、集中布置,应满足安装维护要求。型材断面结构和支承构件设计应考虑光伏系统导线的隐蔽走线。

 