采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
4.1 一般规定
4.1.1 采光顶与金属屋面应根据建筑物的使用功能、外观设计、使用年限等要求,经过综合技术经济分析,选择其造型、结构形式、面板材料和五金附件,并能方便制作、安装、维修和保养。
4.1.2 采光顶与金属屋面应与建筑物整体及周围环境相协调。
4.1.3 光伏采光顶与光伏金属屋面的设计应考虑工程所在地的地理位置、气候及太阳能资源条件,合理确定光伏系统的布局、朝向、间距、群体组合和空间环境,应满足光伏系统设计、安装和正常运行要求。
4.1.3 光伏采光顶与光伏金属屋面的设计应考虑工程所在地的地理位置、气候及太阳能资源条件,合理确定光伏系统的布局、朝向、间距、群体组合和空间环境,应满足光伏系统设计、安装和正常运行要求。
4.1.4 光伏组件面板坡度宜按光伏系统全年日照最多的倾角设计,宜满足光伏组件冬至日全天有3h以上建筑日照时数的要求,并应避免景观环境或建筑自身对光伏组件的遮挡。
4.1.5 采光顶分格宜与整体结构相协调。玻璃面板的尺寸选择宜有利于提高玻璃的出材率。光伏玻璃面板的尺寸应尽可能与光伏组件、光伏电池的模数相协调,并综合考虑透光性能、发电效率、电气安全和结构安全。
4.1.6 严寒和寒冷地区的采光顶宜采取冷凝水排放措施,可设置融雪和除冰装置。
4.1.7 采光顶、金属屋面的透光部分以及开启窗的设置应满足使用功能和建筑效果的要求。有消防要求的开启窗应实现与消防系统联动。
4.1.8 采光顶的设计应考虑维护和清洗的要求,可按需要设置清洗装置或清洗用安全通道,并应便于维护和清洗操作。
4.1.9 金属屋面应设置上人爬梯或设置屋面上人孔,对于屋面四周没有女儿墙或女儿墙(或屋面上翻檐口)低于500mm的屋面,宜设置防坠落装置。
4.1.10 光伏采光顶与光伏金属屋面宜针对晶体硅光伏电池采取降温措施。
条文说明
4.1.1 采光顶与金属屋面的建筑设计由建筑师和屋面(幕墙)专业设计师共同完成。建筑设计的主要任务是确定采光顶与金属屋面的线条、色调、构图、虚实组合和协调围护结构与建筑整体以及与环境的关系,并对采光顶与金属屋面的性能、材料和制作工艺提出设计要求,要根据建筑的使用功能、造价、环境、能耗、施工技术条件进行设计,并能方便制作、安装、维修和保养。
4.1.2 采光顶、金属屋面与建筑物整体的协调是建筑造型的需要,是建筑师非常关注的问题。采光顶、金属屋面还应与周围环境相协调,尤其是外观造型和颜色方面的协调。
4.1.4 集成型采光顶、金属屋面的光伏系统具有整体性,因此需要考虑坡度设计,以便获得最佳日照效果。独立安装型采光顶、金属屋面的光伏系统可根据设计需要进行布置,能够通过安装支架进行调整。
4.1.5 采光顶的分格是建筑设计的重要内容,设计者除了考虑外观效果外,必须综合考虑室内空间组合、功能、视觉以及加工条件等多方面的要求。玻璃分格设计合理有利于提高玻璃的出材率,能够减低工程总体成本。采光顶用光伏玻璃不但需考虑外观效果、玻璃的出材率,还需考虑太阳能电池片数量的组合和光伏玻璃整体的透光率、发电效率、电气安全和结构安全。金属屋面外设光伏组件一般均采用厂家的标准光伏组件。
4.1.6 工程经验表明,严寒和寒冷地区采光顶如果出现冷凝水,往往很难处理,给采光顶的使用带来不便,常用的解决办法是设置冷凝水的排放系统。为满足冬季除冰雪需要,可设置电热式融雪和除冰设备。
4.1.7 采光顶与金属屋面作为建筑的外围护结构,本身要求具有良好的密封性。如果透光部分的开启窗设置过多、开启面积过大,既增加了采暖空调的能耗、影响整体效果,又增加了雨水渗漏的可能性。实际工程中,开启扇的设置数量,应兼顾建筑使用功能、美观和节能环保的要求。
采光顶与金属屋面的开启设置通常还具有消防和排烟作用,因此有消防功能的开启窗应实现与消防系统联动。
4.1.8 采光顶的设计应满足维护和清洗的需要。采光顶位于建筑顶面,空气中的灰尘及油污会落到表面上,需要清洗。因此建筑物要具备维护清洗的条件。
4.1.10 在周围温度较高时,光伏电池的发电效率降低较快。通过降温的方法,可避免环境温度过高,确保光伏电池能够正常工作。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4 建筑设计
- 下一节:4.2 性能和检测要求