采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
3.9 硅酮结构密封胶
3.9.1 采光顶与金属屋面应采用中性硅酮结构密封胶,性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定,生产商应提供结构密封胶的位移承受能力数据和质量保证书。
3.9.2 硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可实验室进行与其接触材料、被粘结材料的相容性和粘结性试验,并应对结构密封胶的邵氏硬度、标准状态下的拉伸粘结性进行确认,试验不合格的产品不得使用。