采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
3.6 金属面板
3.6.1 根据建筑设计要求,金属屋面平板材料可选用铝合金板、铝塑复合板、铝蜂窝复合铝板、彩色钢板、不锈钢板、锌合金板、钛合金板、铜合金板等;金属屋面压型板材料可选用铝合金板、彩色钢板、不锈钢板、锌合金板、钛合金板、铜合金板等。
3.6.2 铝合金面板宜选用铝镁锰合金板材为基板,材料性能应符合现行行业标准《铝幕墙板 板基》YS/T 429.1的要求;辊涂用的铝卷材材料性能应符合现行行业标准《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431的规定。铝合金屋面板材的表面宜采用氟碳喷涂处理,且应符合现行行业标准《铝幕墙板 氟碳喷漆铝单板》YS/T 429.2的规定。
3.6.3 铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748的规定,铝塑复合板用铝带还应符合现行行业标准《铝塑复合板用铝带》YS/T 432的规定,并优先选用3×××系合金及5×××系铝合金板材或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。铝塑复合板用芯材应采用难燃材料。
3.6.3 铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748的规定,铝塑复合板用铝带还应符合现行行业标准《铝塑复合板用铝带》YS/T 432的规定,并优先选用3×××系合金及5×××系铝合金板材或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。铝塑复合板用芯材应采用难燃材料。
3.6.4 铝蜂窝复合铝板应符合国家现行相关产品标准的规定。铝蜂窝芯应为近似正六边形结构,其边长不宜大于9.53mm,壁厚不宜小于0.07mm。
3.6.5 金属屋面采用的钢板应符合下列规定:
1 彩色涂层钢板应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的规定;
2 镀锌钢板应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的规定。
3.6.6 锌合金板表面应光滑、无水泡、无裂纹,其化学成分应符合表3.6.6的规定。
2 镀锌钢板应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的规定。
3.6.6 锌合金板表面应光滑、无水泡、无裂纹,其化学成分应符合表3.6.6的规定。
表3.6.6 锌合金板化学成分(m/m)(%)

3.6.7 钛合金板应符合现行国家标准《钛及钛合金板材》GB/T 3621的规定。
3.6.8 铜合金板应符合现行国家标准《铜及铜合金板材》GB/T 2040的规定,宜选用TU1,TU2牌号的无氧铜。
3.6.8 铜合金板应符合现行国家标准《铜及铜合金板材》GB/T 2040的规定,宜选用TU1,TU2牌号的无氧铜。
3.6.9 铝合金压型板应符合现行国家标准《铝及铝合金压型板》GB/T 6891的规定,压型钢板应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》GB/T 12755的规定,其他金属压型板材的品种、规格及色泽应符合设计要求;金属板材表面处理层厚度应符合设计要求。
3.6.10 压型金属屋面板的材料应具备良好的折弯性能,其折弯半径和表面处理层延伸率应满足板型冷辊压成型的规定。
3.6.11 屋面泛水板、包角等配件宜选用与屋面板相同材质、使用寿命相近的金属材料。
条文说明
3.6.1 金属屋面的面板,通常可按建筑设计的要求,选用平板或压型板制作。材料选用通常为铝合金板、铝塑复合板、铝蜂窝复合铝板、彩色钢板、不锈钢板、锌合金板、钛合金板和铜合金板。在我国,目前较常用的面板材料为铝合金板、铝塑复合板、彩色钢板。随着建筑发展的需要,近年来锌合金板、钛合金板在屋面上也有较多的应用,取得较好的建筑装饰效果,但由于单片实心板一般厚度较薄,平整度较差,所以较多的采用复合材料。金属面板使用的金属和金属复合板的产品标准,目前在我国还不健全,有些产品尚未有国家或行业标准,所以在选用屋面金属面板材料时,也可参照国外同类产品标准的性能指标及要求。
3.6.2 由于3xxx、5xxx系合金的铝锰、铝镁合金板具有强度高、延伸率大、塑性变形范围大等优点,在建筑屋面板中得到广泛的应用。
3.6.3 金属屋面与建筑幕墙的环境条件基本相同,因此屋面用铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748的规定。为提高屋面的防火性能,铝塑复合板用芯材应采用难燃材料。
3.6.8 铜具有高抗腐蚀性能,且易于加工,有独特、自然的外观效果,非常适合作为屋面材料。铜种类很多,可满足各种需要,SF-Cu即无磷去氧还原铜适用于建筑业,通常也称为太古铜。
3.6.4 铝蜂窝复合板具有较好的表面平整度和刚度,当面板面积较大时,通常考虑选用铝蜂窝复合板作为屋面面板。铝蜂窝复合板的表面平整度和刚度主要依靠铝蜂窝芯的结构。通常铝蜂窝芯应为近似正六边形结构,其边长不宜大于9.53mm,壁厚不宜小于0.07mm。
3.6.6 由于我国目前暂无锌合金板的国家和行业产品标准,表3.6.6中所提出的锌合金板的化学成分要求是参照EN988《锌和锌合金一扁平轧制建材的规范》(Zinc and zinc alloys-Specifi-cation for rolled flat products for building)的要求所制定。
3.6.7 钛合金板具有强度高、耐腐蚀好、热膨胀系数低,且耐高低温性能好、抗疲劳强度高等优点,在许多尖端行业都得到应用。近几年来,钛合金板在建筑行业中也得到应用。由于钛合金板的价格较昂贵,所以通常选用钛合金复合板,复合板面层的钛板厚度为0.3mm,底层面板可用不锈钢板或铝板。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.5 聚碳酸酯板
- 下一节:3.7 光伏系统用材料及光伏组件