住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015
9.3 隔声、降噪
9.3.1 住宅室内装饰装修设计应改善住宅室内的声环境,降低室外噪声对室内环境的影响,并应符合下列规定:
1 当室外噪声对室内有较大影响时,朝向噪声源的门窗宜采取隔声构造措施;
2 有振动噪声的部位应采取隔声降噪构造措施;当套内房间紧邻电梯井时,装饰装修应采取隔声和减振构造措施;
3 厨房、卫生间及封闭阳台处排水管宜采用隔声材料包裹;
4 对声学要求较高的房间,宜对墙面、顶棚、门窗等采取隔声、吸声等构造措施。
9.3.2 轻质隔墙应选用隔声性能好的墙体材料和吸声性能好的饰面材料,并应将隔墙做到楼盖的底面,且隔墙与地面、墙面的连接处不应留有缝隙。
9.3.1 通过装饰装修设计改善室内声环境是提高居住质量的一个重要内容。在装饰装修设计中宜根据噪声状况采取相应的控制措施,如增强建筑围护结构的隔声量,对结构传声的声源进行减振处理等,有条件的宜进行声学设计,因为专业的声学设计是改善声环境的最科学的方法。
1 当住宅毗邻城市交通干道、体育场馆、中小学校、商业中心等人员密集的建筑空间以及有噪声污染的设备用房时,室外噪声容易通过窗户传入室内。故应对朝向噪声源的窗户和窗户内侧墙体采取隔声、吸声等构造措施,通常可以在现有窗户外再加一面能密闭的真空双层窗,或在窗户上挂置能遮盖整个窗户并有较好吸声效果的厚重窗帘,也可调整家具的方位,使一定高度的家具起到隔声作用。
2 在既有住宅中,有的起居室、厨房等房间的墙面与电梯井邻近,一旦电梯启动,就可以感觉到电梯电机的振动声,影响居住者生活、休息。在室内装修中应采取隔声、减振的构造措施来满足现行国家标准《住宅设计规范》GB50096对隔声、降噪的规定。
3 实际调查发现,厨房、卫生间、阳台等排水主管处会产生噪声,特别是便器冲水时产生的噪声已经达到85dB,足以影响居住者生活、休息,故这些位置的排水管应采取包裹隔声材料等措施来降低噪声。
4 对隔声要求较高的房间,宜对围合该房间的墙体、门窗做隔声处理,室内可做吸声、隔声吊顶和隔声、消声地坪,并利用隔声较好的家具和吸声窗帘等部件来优化室内声环境。
9.3.2 住宅室内分隔空间大都用隔墙,如果隔墙高度不到楼盖底面,被分隔的房间就会产生声音相互干扰的情况。另外,隔墙表面用吸声材料装饰也是提高房间声学质量的措施。