住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015
4.11 门窗
4.11.1 室内门的装饰装修设计应符合下列规定:
1 厨房、餐厅、阳台的推拉门宜采用透明的安全玻璃门;
2 安装推拉门、折叠门应采用吊挂式门轨或吊挂式门轨与地埋式门轨组合的形式,并应采取安装牢固的构造措施;地面限位器不应安装在通行位置上;
3 非成品门应采取安装牢固,密封性能良好的构造设计推拉门应采取防脱轨的构造措施;
4 门把手中心距楼地面的高度宜为0.95m~1.10m。
4.11.2 室内窗的装饰装修设计应符合下列规定:
1 当紧邻窗户的位置设有地台或其他可踩踏的固定物体时,应重新设计防护设施,且防护高度应符合现行国家标准 《住宅设计规范》GB 50096的规定;
2 窗扇的开启把手距装修地面高度不宜低于1.10m或高于1.50m;
3 窗台板、窗宜采用环保、硬质、耐久、光洁、不易变形、防水、防火的材料;
4 非成品窗应采取安装牢固、密封性能良好的构造设计。
4.11.1 根据装饰装修工程的实态调研,本条文对室内门的装饰装修设计作了规定。
1 厨房、餐厅、阳台的推拉门采用透明的安全玻璃既可避免相临空间行人的碰撞,又能保证玻璃破碎时不伤害人。
2 推拉门、折叠门占的空间小,安装推拉门或折叠门采用吊挂式门轨或吊挂式门轨与地埋式门轨组合的方法有成熟的工艺。避免限位器安装于走道通行位置是为了方便通行。
3 对非成品的门做安装构造设计是提高安装门的施工质量的重要措施。
4.11.2 根据现行国家标准《住宅设计规范》GB50096的相关规定和装饰装修的实态调研,本条文对室内窗的装饰装修设计作了规定。
1 紧邻窗户的地台或可踩踏的装饰装修物为活动者提供可攀爬的条件,故应重新设计防护设施,并符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096中对于栏杆的要求,否则将带来安全隐患。
2 模拟试验结果表明,窗扇的开启把手设置在距装修地面高度1.10m~1.50m便于多数成年人的开启。
3 窗台板用材除应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的要求外,还因其接触水、污染物,使用频率较高等,对耐晒、防水、抗变形的要求较高,因此,要求窗台板采用环保、硬质、耐久、光洁、不易变形、防水、防火的装修材料。
4 对非成品的窗做安装构造设计,是提高窗户安装施工质量的重要措施。
目录
上节
下节
条文说明