银行安全防范要求 GA38-2021
8.2 一般要求
8.2.1 库房的底部、顶部及内墙不应有给水、排水、空调冷凝水管道、燃气管道等。库房建设应进行防水处理,不应有渗水现象。
8.2.2 业务库的电梯与楼梯应建于防控隔离门之外.
8.2.3 业务库采用单路供电时应自备应急电源,其供电系统总闸装置应有保护措施,并置于有效监控范围内。
8.2.4 防控隔离门的门体强度应符合GB17565-2007中乙级及以上的要求,锁具应符合GA/T73-2015中B级及以上的要求。实行异地守库的业务库的防控隔离门在与守库室网络中断或出入口控制系统通讯故障时,应能实现本地启闭,联网监控中心应能监测到断网报警信息。
8.2.5 守库室、清分整点间的墙体应符合6.2.1.1.1的要求,出入口应安装防盗安全门,门体强度应符合GB 17565-2007中乙级及以上的要求,锁具应符合GA/T 73-2015中B级及以上的要求。
8.2.6 加钞间和任何形式的银行自助设备、箱柜均不应代替业务库存放银行营业终了的本外币现金、贵金属、有价单证以及其他有价值品等实物。
目录
上节
下节
- 上一节:8.1 业务库分类
- 下一节:8.3 实体防范要求