装配式内装修技术标准 JGJ/T491-2021
返 回
变小
变大
底 色

6.3 设备和管线安装

6.3.1 设备和管线的施工安装应符合设计文件和国家现行标准的规定,并应满足检修更换的要求。
6.3.2 设备和管线安装不得影响结构安全性以及部品部件的完整性。
6.3.3 设备和管线的固定装置材料与设备管线材料应相互兼容,且固定装置的耐久年限应长于管线的耐久年限。
6.3.4 设备和管线施工完成后,应进行试验和调试,暗敷在轻质隔墙、架空地板和吊顶内的设备和管线,应在验收合格并形成记录后方可隐蔽。