装配式内装修技术标准 JGJ/T491-2021
返 回
变小
变大
底 色

6.1 一般规定

6.1.1 装配式内装修应结合设计、生产、装配一体化的要求,根据工程特点,协同总包单位制定工程施工组织设计及施工方案,明确装配式内装修工程与其他各分项工程的施工界面、施工工序与避让原则。
6.1.2 装配式内装修施工可采用穿插施工的组织方式。
6.1.3 装配式内装修施工宜采用标准化施工工艺与施工装备。
6.1.4 装配式内装修施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应经样板验证后应用,并应符合国家现行有关标准的规定。
6.1.5 装配式内装修施工前,应进行样板间或样板的试安装,并应根据试安装结果及时调整施工工艺、完善施工方案,且应经项目参与各方确认。
6.1.6 装配式内装修施工宜采用建筑信息模型(BIM)技术对施工全过程进行模拟、指导及协调管理。
6.1.7 施工单位应根据装配式内装修工程特点和规模设置组织架构、配备管理人员和专业施工队伍。管理与施工人员应具备岗位所需的基础知识和技能。
6.1.8 装配式内装修施工应遵守国家施工安全、环境保护的相关标准,制定安全与环境保护专项方案。宜采用绿色施工模式,减少现场切割作业和建筑垃圾。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475